砾年截泠
发帖时间:2015-09-20 18:32:31 楼主

  大家好,我这边的工程采用泥浆护壁成孔灌注桩,目前正在进行地下室底板的施工工作,其中涉及到土方开挖,破桩后的桩位偏差记录。按照地基与基础验收规范的要求,我这边正在进行桩位偏差的检查和填写工作。可是对桩位偏差的要求,我们有不同意见,我认为泥浆护壁成孔灌注桩的桩位偏差的要求应该是正负50mm,桩顶标高偏差应该是正负20mm。但是规范里面又有桩位允许偏差,其允许值较大。想请问一下,800mm的桩径,15米的桩长,其平面偏差和桩顶标高偏差应该是多少。静候佳音,谢谢!

云中飞鹤
回帖时间:2015-09-20 23:06:15 1楼

在这里我有必要在给大家说一下:1-3根、单排桩基的含义:1-3根指的是1桩一承台----三桩一承台的形式,以及成条状布置的单排桩基,群桩指的是四桩(及其以上)一承台的形式,单排桩垂直于中心线方向-----就是沿条状布置轴线两侧的垂直方向上的位移(偏出轴线),群桩边桩----指群桩最外一圈的桩,条形桩基沿中心线方向,就是沿条状布置轴线上位于桩中心位置左右两侧的位移(在轴线上,未偏出轴线),群桩的中间桩就是除最外一圈的其它桩

云中飞鹤
回帖时间:2015-09-20 22:49:43 2楼

应该按规范中的表5.1.4规定的桩位移偏差为准,桩顶标高是+30,-50-----------这个在检验批质量验收表里不是写的很清楚么?50mm的位移偏差是混凝土护壁人工挖孔桩的1-3根,单排桩基垂直于中心线方向和群桩的边桩的允许偏差值,这个要求的比较严一点,而对于条形布置的桩基沿中心线放线或者是群桩的中间桩的偏差值就相对宽松一点(混凝土护壁人工挖孔桩为150)
  • 砾年截泠2015-09-21 08:07:14回复

    请问,表5.1.4中我并没有看到桩顶标高的明确偏差范围。单桩群桩边桩的概念我清楚。目前我想知道的是我这个条件的泥浆护壁成孔灌注桩的平面、桩顶标高偏差范围,该按照什么来划分。谢谢你的回答。

  • 云中飞鹤2015-09-21 10:39:00回复

    我不是告诉你了么?就按表中的D/6不大于100 和D/4不大于150来算啊,桩顶标高偏差在规范和检验批中是有专门的项目的:+30,-50

其他类似问题

大家好,我这边的工程采用泥浆护壁成孔灌注桩,目前正在进行地下室底板的施工工作,其中涉及到土方开挖,破桩后的桩位偏差记录。按照地基与基础验收规范的要求,我这边正在进行桩位偏差的检查和填写工作。可是对桩位偏差的要求,我们有不同意见,我认为泥浆护壁成孔灌注桩的桩位偏差的要求应该是正负50mm,桩顶标高偏差应该 ...阅读全文

砾年截泠 2015-09-20 5687 2

桩位偏差由几方签字 品茗里面的表格只有施工单位和监理单位签字 而且只需盖项目章 我之前做的是要5方主体签字而且是盖公章的 ...阅读全文

从前慢 2015-10-23 2387 2

资料4.0版本,容许偏差,范围怎么调整。 ...阅读全文

微笑 2015-10-17 1851 2

成桩后,桩的中心位置如何确定?桩位偏差如何计算? ...阅读全文

冒牌货 2014-05-06 4409 3

桩位偏差验收记录表表格示例—— ...阅读全文