罗罗
发帖时间:2015-09-29 07:31:33 楼主

脚手架钢管软件中有好几种规格,但是规范JGJ130中,才一种规格,该怎么办,其它的规格能用吗?有什么依据可寻吗?

GB50300
回帖时间:2015-10-01 10:46:02 1楼

钢管,扣件我们这边需要检测中心检测,计算书也是按照检测的规格来进行计算。
行之
回帖时间:2015-09-30 16:03:06 2楼

很简单,你进场材料多厚就按多厚的算,不要纠结要求是多少。我们的验算是建立在现场实际的基础上的。
8888
回帖时间:2015-09-29 16:51:56 3楼

目前市场上有3.25的规格很少,结合实际施工现场和规范要求不小于3.0。计算的话就按照3.0就好了。如果你用的是3.25,就用3.25。
  • 罗罗2015-09-30 12:02:02回复

    请问下哪本规范要求不小于3.0 请问下哪本规范要求不小于3.0

  • 行之2015-09-30 16:02:59回复

    很简单,你进场材料多厚就按多厚的算,不要纠结要求是多少。我们的验算是建立在现场实际的基础上的。 很简单,你进场材料多厚就按多厚的算,不要纠结要求是多少。我们的验算是建立在现场实际的基础上的。

  • 88882015-09-30 16:15:18回复

    我们浙江有地标BD33/1035 2006 有特别说明的。壁厚不少于3.0 我们浙江有地标BD33/1035 2006 有特别说明的。壁厚不少于3.0

云中飞鹤
回帖时间:2015-09-29 15:03:27 4楼

规范JGJ130中,才一种规格,该怎么办,其它的规格能用吗?规范规定的有允许偏差范围的,你用48X3.2以上的都不违反规定
  • 罗罗2015-09-29 16:25:42回复

    但是我按48*3.25的规格采购,采购回来的也会负偏差啊,可能会小于3.2 但是我按48*3.25的规格采购,采购回来的也会负偏差啊,可能会小于3.2

  • 云中飞鹤2015-09-29 16:39:07回复

    只要不小于3.0的壁厚,一般不会有大问题的 只要不小于3.0的壁厚,一般不会有大问题的

镜湖微雨
回帖时间:2015-09-29 08:30:28 5楼

一个是规范要求,一个是现场材料。可以用的。

其他类似问题

脚手架钢管软件中有好几种规格,但是规范JGJ130中,才一种规格,该怎么办,其它的规格能用吗?有什么依据可寻吗?...阅读全文

罗罗 2015-09-29 2557 5

脚手架设计采用φ48*3.2的钢管,因连墙件达不到要求,软件中,连墙件中有φ60*3.2的钢管,为焊接连墙件,可以满足要求,那么与脚手架连接端该怎么连接呢,有这种大小的扣件吗?...阅读全文

罗罗 2015-10-01 2319 1

脚手架钢管规格具体是怎么分类的?具体的脚手架钢管规格表哪里有的看?能够直接在哪个网站或者书本里看吗?...阅读全文

半夏半暖 2018-07-03 4899 3

荷载个数怎么是灰色的不能修改啊...阅读全文

豆豆352 2022-02-23 743 0

脚手架模块中,钢管型号选择...阅读全文

小溪 2012-07-25 3733 2