罗罗
发帖时间:2015-09-29 16:28:42 楼主

一、模板支护软件中的问题:

1.上图中面板抗弯强度设计值该怎么选呢?图2选项中板质材什么意思?

答案中:板材要按出场检测报告的数据填写或直接采用默认数据,软件中默认值好像不合理啊?详见下图1。根选择的表差别太大了图2。(以15mm后的板为例子)。


1

2

 2、软件中小梁的验算为什么该按三跨连续梁计算呢?依据什么?


3、上图中梁左侧立柱不能在梁里面,那该怎么办,我的梁左边(对应的下部支撑点)已经没有东西了(该梁为房子的最外边梁),总不能悬空吧,难道还得悬挑吗?

    答:是你梁左侧立柱据中心线距离小于梁宽度的一半,另一半一般只斜向支撑的

回答中: 大于梁宽的话,我该怎么支撑呢?因为外边没办法支撑了,那么请为斜向支撑是什么意思呢?图3中左边的支撑立柱都在梁外了,没有办法支护啊,如果底部斜向内好像受力不好吧?

3

4.软件中梁左侧立柱距梁中心线距离该怎么填呢?因为我的梁很复杂间距不等,梁的截面又很多,如下图所示,我该怎么填呢?事实上数据稍微偏掉些,计算就不合格了,难道每个梁都的计算排列板支架的立柱,每个立柱距梁中心的距离都得画出来吗?该怎么处理会好些?

梁左侧立柱距梁中心线距离一般大于梁宽的一半加200

改回答中的数值200并不能概括所有情况,比如我板的支护立柱间距是1000*1000的话,最偏心的情况应该是250.

6、梁与板立柱不能共用是哪些规范的要求呢?

7、梁模板中,新浇混凝土梁支撑方式中有A,B两个选项,有什么区别呢?如梁一侧有板,梁板立柱共用(A)和梁一侧有板,梁板立柱共用(B)?

这个区别,你选择后可以在右侧的cad示意图中看到具体做法的

答复我看了,区别是否小梁的摆放方向不同,一个为平行梁方向,一个为垂直梁方向?

8、斜道荷载参数中施工作业跑数nj指的是什么?连墙件中怎么没有离墙多远的选项呢?我的斜道是搭设在脚手架外,没有影响吗?另外基本参数中斜道跑数n指什么?

跑数是楼梯的基本属于啊----它是判断你是单坡还是有折返的双坡啊,斜道按要求是和架体相连的

上述答复我还是不明白,跑数是楼梯的基本属于啊----它是判断你是单坡还是有折返的双坡啊,那么软件中斜道类型选项中之字型不是已经做了属性吗?就是跟普通楼层斜道一样,之字型,斜梯从A点到B点,又B点到A点,反反复复,但是高度一直在增高的那种。

详见下图,那么我斜道搭设高度为28*1.8米,斜道每跑高度为1.8米,下面填法是否正确?

斜道荷载参数中施工作业跑数nj指的是什么?另外基本参数中斜道跑数n指什么?

另外连墙件中怎么没有离墙多远的选项呢?我连接在脚手边上,而且还利用脚手架外立杆那么我这个连墙件该怎么连啊,距离算多少啊?,

 

 

 

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150929162834_1850.doc

镜湖微雨
回帖时间:2015-10-01 23:40:09 1楼

1、有地方要求的按照地方要求,没有地方要求的可以按照软件中表格的参考,现在多数为胶合板,何以采用平行和垂直方向的平均值,软件取值偏保守,略小。

2、软件关于小梁的验算方式是放开的,你可以选择按照几等跨计算。一般建议选择二等跨或者三等跨。规范中我未找到硬性的规定

3、你说的是边梁的验算,一般采用斜撑的形式,软件中梁模板中有个斜立杆的模块,你可以试一下

4、受力形式变了,是需要重新验算的,比如你在等宽的梁底模支模一样的你要选梁高大的验算。这个你要把构建进行归类了。

5、问题没看懂。

6、梁板立柱共用和不共用两种软件都支持。

7、是的。就是小梁放置的形式发生改变了。当然主梁也变了

8、连墙件参数中有个连墙件计算长度,计算的时候采用的是这个长度,略大离墙距离。



其他类似问题

一、模板支护软件中的问题: 1.上图中面板抗弯强度设计值该怎么选呢?图2选项中板质材什么意思? 答案中:板材要按出场检测报告的数据填写或直接采用默认数据,软件中默认值好像不合理啊?详见下图1。根选择的表差别太大了图2。(以15mm后的板为例子)。 图1 图2  2、软件中小梁的验算为什么该按三跨连续梁计算呢?依据什么? 3、上图中梁左侧立柱不能在梁里面,那该怎么办,我的梁左边(对应的下部支撑点)已经没有东西了(该梁为房子的最外边梁),总不能悬空吧,难道还得悬挑吗?     答:是你梁左侧立柱据中心线距离小于梁宽度的一半,另一半一般只斜向支撑的 回答中: 大于梁宽的话,我该怎么支撑呢?因为外边没办法支撑了,那么请为斜向支撑是什么意思呢?图3中左边的支撑立柱都在梁外了,没有办法支护啊,如果底部斜向内好像受力不好吧? 图3 4.软件中梁左侧立柱距梁中心线距离该怎么填呢?因为我的梁很复杂间距不等,梁的截面又很多,如下图所示,我该怎么填呢?事实上数据稍微偏掉些,计算就不合格了,难道每个梁都的计算排列板支架的立柱,每个立柱距梁中心的距离都得画出来吗?该怎么处理会好些? 梁左侧立柱距梁中心线距离一般大于梁宽的一半加200, 改回答中的数值200并不能概括所有情况,比如我板的支护立柱间距是1000*1000的话,最偏心的情况应该是250. 6、梁与板立柱不能共用是哪些规范的要求呢? 7、梁模...阅读全文

罗罗 2015-09-29 3933 1

模板支护方案中 有几个问题请教下:以下图QA04411S-T0207-006为例(32.26米层)http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20151007154518_2674.zip 一:楼板模板支护方案中: 1、混凝土楼板边长、宽的计算:是否按框架梁围成的空间计算,如该图中最大的楼板长是否=11500-250,板宽=7500-250?该层楼板支护是否可仅计算最大楼板(面积最大)的支护计算即可? 为便于计算是否可以按整层楼板当最大楼板来计算楼板长宽,如23000*13500? 回复:第1问;   2、新浇混凝土梁计算跨度是两柱中心距离,还是其他?如KL1(2)的跨度是11.5米还是=11.5-0.5*2? 回复:   3、井字梁长度该怎么计算,是否以框架梁为计算点,如该图中L1(1)的梁跨度是否应该为7.5米,如果是为安全起见,我以12米来计算是否可以? 回复:   4、L8(1)的梁长度是指KL2(2)与L6(2)的交点,还是指KL2(2)与KL1(2)的交点的长度? 回复:   二、梁的支护问题: 1、该图中最大的梁为KL4(2)500*1500,边梁KL1(2)500*1200,边梁KL2(2)500*1200;其它的梁比种类较多,有比较典型的600*700(截面积0.42㎡),500*700(截面积0.35㎡),400*...阅读全文

罗罗 2015-10-07 2625 1

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150929122732_2441.doc...阅读全文

罗罗 2015-09-29 2455 1

如题求一套基坑支护资料的目录谢谢...阅读全文

A丢三落四 2016-11-13 1808 0

这个只支持2008版本的吗?电脑安装了2014版本的不能识别,怎么设置?...阅读全文

2023-01-25 541 2