专属
发帖时间:2015-10-06 10:11:10 楼主

二次结构中构造柱应做什么资料,有的人又说什么资料都不用做

597060921
回帖时间:2015-10-16 11:03:17 1楼

二次结构构造柱、圈梁、过梁这类做隐蔽验收记录即可。
  • 专属2015-10-18 16:14:27回复

    不用做混凝土、钢筋这些吗? 不用做混凝土、钢筋这些吗?

  • 云中飞鹤2015-10-18 16:20:51回复

    混凝土、钢筋这些必须做的 混凝土、钢筋这些必须做的

懂你@缘分
回帖时间:2015-10-06 15:50:55 2楼

模板、钢筋、混凝土、现浇结构、钢筋隐蔽
GB50300
回帖时间:2015-10-06 10:50:57 3楼

跟主体结构一样的做法,模板、钢筋、混凝土、现浇结构、钢筋隐蔽
云中飞鹤
回帖时间:2015-10-06 10:19:53 4楼

钢筋,混凝土所有检验批项目以及钢筋隐蔽
  • 专属2015-10-18 16:13:59回复

    混凝土试件是不是也要标养、同样都要做? 混凝土试件是不是也要标养、同样都要做?

  • 云中飞鹤2015-10-18 16:20:14回复

    是的啊,试块事都需要的 是的啊,试块事都需要的

其他类似问题

二次结构中构造柱应做什么资料,有的人又说什么资料都不用做...阅读全文

专属 2015-10-06 2540 4

二次结构中构造柱应做什么资料 二次结构中砖砌体(构造柱),应做填充墙砌体还是配筋砌体...阅读全文

专属 2015-09-15 2865 4

构造柱要不要做混凝土、钢筋、模板检验批施工记录...阅读全文

专属 2016-04-24 2331 2

钢筋加工、安装.....模板安装那一套吗?...阅读全文

树夏 2018-08-21 1543 3

哪位大神,我请教下,二次结构的构造柱过梁圈梁,资料可不可以一起报验啊,虽然钢筋施工的时间顺序不一样,但是模板啊,浇混凝土的时间一样啊。压顶这种要不要做资料啊。谢谢了...阅读全文

鸢尾玲 2018-04-22 2830 2