dalibaobei
发帖时间:2015-10-08 11:54:04 楼主

1、有哪位有新规范中避雷焊接检验批和原始记录的填写范例,上传一份参考参考。

2、还有新规范砖砌体检验批和原始记录的填写范例,上传一份参考参考。

597060921
回帖时间:2015-10-17 18:09:20 1楼

软件自带示范的,按照是否填写表格后点击生成原始记录。

而后打印空白原始记录表格按照生成的原始记录手填。

  • dalibaobei2015-10-18 10:36:51回复

    问题是没示范啊,还有在检验批上要先确定容量才能生成原始记录,我问的就是这么确定容量 问题是没示范啊,还有在检验批上要先确定容量才能生成原始记录,我问的就是这么确定容量

  • 云中飞鹤2015-10-18 10:44:11回复

    容量单位是按处来算的,有一处算一处 容量单位是按处来算的,有一处算一处

  • 5970609212015-10-18 10:50:33回复

    防雷中检验批容量确认,引下线按照“处”,避雷带按照“根”或“米”。 防雷中检验批容量确认,引下线按照“处”,避雷带按照“根”或“米”。

行之
回帖时间:2015-10-09 11:16:20 2楼

钢制接地线的焊接连接应符合下列的规定:

1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;

2、圆钢与圆钢塔接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

3、圆钢与扁钢塔接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

4、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;

5、除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-08 14:57:47 3楼

原始记录和隐蔽相类似

 

  • dalibaobei2015-10-18 10:37:27回复

    哥们有没有避雷焊接的原始记录 哥们有没有避雷焊接的原始记录

  • 云中飞鹤2015-10-18 10:43:14回复

    原始记录我没有,你可以去百度文库,里面有例子 原始记录我没有,你可以去百度文库,里面有例子

GB50300
回帖时间:2015-10-08 13:08:23 4楼

砌体原始记录参考看看!

其他类似问题

1、有哪位有新规范中避雷焊接检验批和原始记录的填写范例,上传一份参考参考。 2、还有新规范砖砌体检验批和原始记录的填写范例,上传一份参考参考。...阅读全文

dalibaobei 2015-10-08 2182 4

项问在资料中的检验批表格检查说明、原始记录检查说明是手填还是电脑填写?...阅读全文

豆豆896 2016-05-17 2287 1

请问大家,现在检验批后的原如记录填写,包括编号,验收项目,验收部位,验收情况记录这些项中的内容,是要求全部手写呢,还是部位和验收情况手写,其它的全部机打呢?请高手们指点,并发表一下自己的情况好吧。共同学习下...阅读全文

桥东 2018-11-13 2984 2

新国标的钢结构焊接检验批及原始记录该怎么填写,最好有范本...阅读全文

Nj. 2015-01-15 3151 1

门窗检验批的原始记录怎么填写...阅读全文

哎呦,不错哦 2018-03-19 4533 2

售前客服