在浇筑混凝土时 做了线管敷设这个资料,二次砌体中墙体也有线槽和接线盒的安装?还是要再次做这个检验批吗?

597060921
回帖时间:2015-10-17 10:29:41 1楼

两次分开报验,两次的检验破是同一张表格但是所填项目不一样。

其实很多工程做法是一次结构时候做一次,二次结构时候就没有做了。

懂你@缘分
回帖时间:2015-10-15 16:01:39 2楼

不需要重新做,因为你的梁板柱部位的导管里面就有填充墙的砌体项目
思绪飘了好远
回帖时间:2015-10-14 19:20:32 3楼

不需要,只做一次就行了,本身导管辐设检验批07010401中主控项目第4项不是就有绝缘导管砌体剔拌槽!这张表既包括了混凝土预埋导管及砌体开槽预埋所以只做一次就行了!
云中飞鹤
回帖时间:2015-10-14 18:40:06 4楼

二次砌体中墙体也有线槽和接线盒的安装,二次结构砌体中没有线槽的-------线槽都是明铺的,严格意义上,板做一次,填充墙要再做一次,其施工时间跨度很大的,必须分开验收和隐蔽的
思绪飘了好远
回帖时间:2015-10-14 18:22:50 5楼

不需要,只做一次就行了,本身导管辐设检验批07010401中主控项目第4项不是就有绝缘导管砌体剔拌槽!
  • 云中飞鹤2015-10-14 18:40:34回复

    那请问你如何做隐蔽验收?