清颖
发帖时间:2015-10-29 09:40:31 楼主

从45M(14层)开始,每层设置侧向接闪带。侧向接闪带均与该层外墙上的所有金属门窗,构 件、引下线连接;这时只做防雷引下线隐蔽还是要加做一个别的隐蔽记录或者说是在防雷引下线隐蔽表格中添加相关内容即可,请指教!

597060921
回帖时间:2015-10-30 10:24:56 1楼

那是均压环。

均压环是没有针对性检验批表格。

我的做法是有均压环时候和该层引下线一起报验:

采用的检验批表格是:防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录

同时在隐蔽中有均压环的隐蔽,不管是说明还是附图都是可以和引下线做在一起。

  • 清颖2015-10-30 10:28:40回复

    就是隐蔽表格中添加有关均压环隐蔽内容即可是吗?需要添加均均压环的哪些内容呢,请指教下 就是隐蔽表格中添加有关均压环隐蔽内容即可是吗?需要添加均均压环的哪些内容呢,请指教下

  • 5970609212015-10-30 10:35:23回复

    当然可以。填写连接介质和连接(焊接)方式。 当然可以。填写连接介质和连接(焊接)方式。

  • 5970609212015-10-30 10:47:53回复

    介质是指可以是扁钢也可以是圆钢。焊接方式:单面或者双面。 比如这样填写:利用梁内两根大于16的钢筋焊接成闭环回路,采用电弧单面焊接,焊接长度12d,并与避雷引下线各点焊接连通,焊缝饱满、连接可靠焊接质量符合设计及规范要求。(双面焊接是6d) 介质是指可以是扁钢也可以是圆钢。焊接方式:单面或者双面。 比如这样填写:利用梁内两根大于16的钢筋焊接成闭环回路,采用电弧单面焊接,焊接长度12d,并与避雷引下线各点焊接连通,焊缝饱满、连接可靠焊接质量符合设计及规范要求。(双面焊接是6d)

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-29 11:13:06 2楼

均压带用的就是防雷接地检验批表格,隐蔽工程也是要做的

其他类似问题

从45M(14层)开始,每层设置侧向接闪带。侧向接闪带均与该层外墙上的所有金属门窗,构 件、引下线连接;这时只做防雷引下线隐蔽还是要加做一个别的隐蔽记录或者说是在防雷引下线隐蔽表格中添加相关内容即可,请指教!...阅读全文

清颖 2015-10-29 3208 2

怎么做水电隐蔽资料...阅读全文

豆豆642 2014-12-14 3018 1

江苏水电竣工资料2010版,“水电安装”部分里面资料,DQ2.4 电导管内穿线隐蔽验收记录和DQ2.7 配线敷设施工隐蔽验收记录 有什么区别,不都是配线吗?另外,软件爱你里DQ2.7是电缆开头的,但是应该是“配线”开头吧。DQ2.12 空载试运行和负荷试运行记录貌似也没有?...阅读全文

小水 2014-07-23 2967 1

水电消防资料中那些检验批工序需要做隐蔽工程验收的,我有点不明白,有谁知道的告诉一下,谢谢了!...阅读全文

2019-04-24 1228 1

水电资料软件里没有等电位联结施工隐蔽验收记录这个表格...阅读全文

豆豆259 2015-12-28 2568 4