砌体结构检验批容量是否按10%的墙体抽检?

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-31 21:44:50 1楼

 不超过250m3砌体;

1)检查数量:每检验批抽查不应少于 5处。(2)检验方法:观察检查。

2.砖砌体的灰缝:应符合标准规定的允许偏差值。

1)检查数量:每检验批抽查不应少于 5处。

2)检验方法:水平灰缝厚度用尺量10皮砖砌体高度折算。竖向灰缝宽度用尺量2m砌体长度折算。

597060921
回帖时间:2015-11-13 17:31:11 2楼

检验批容量按照:≦250m3。
抽样数量:每检验批抽查不小于5处。
云中飞鹤
回帖时间:2015-11-13 10:39:01 3楼


砌体结构检验批容量和墙体抽检数量无关------一般都是按不小于5处来检查的-------容量只和检验批划分有关-----就是不得大于250m3砌体

【规范名称及编号 】 《砌体结构工程施工质量验收规范》 (GB50203-2011)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.20 砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:

1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;

2 不超过250m3砌体;

3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计); 填充墙砌体量少时可多个楼层合并。

摘录二:

9.1 一般规定

9.1.l 本章适用于烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等填充墙砌体工程。

9.1.2 砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。

9.1.3 烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒;进场后应按品种、规格堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。蒸压加气混凝土砌块在运输与堆放中应防止雨淋。

9.1.4 吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水浸润;在气候干燥炎热的情况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。

9.1.5 采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前l~2d浇(喷)水湿润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块体湿润程度宜符合下列规定:

1 烧结空心砖的相对含水率60%~70%;

2 吸水率较大的轻骨料混凝土小型砌块、蒸压加气混凝土砌块的相对含水率40%~50%。

9.1.6 在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝士小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。

9.1.7 填充墙拉结筋处的下皮小砌块宜采用半盲孔小砌块或用混凝土灌实孔洞的小砌块;薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块砌体,拉结筋应放置在砌块上表面设置的沟槽内。

9.1.8 蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其他块体混砌,不同强度等级的同类砌块也不得混砌。

注:窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部可采用其他块体局部嵌砌;对与框架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体。

9.1.9 填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。

9.2 主控项目

9.2.1 烧结空心砖、小砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

抽检数量: 烧结空心砖每10万块为一验收批,小砌块每1万块为一验收批,不足上述数量时按一批计,抽检数量为一组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。

检验方法: 检查砖、小砌块进场复验报告和砂浆试块试验报告。

9.2.2 填充墙砌体应与主体结构可靠连接,其连接构造应符合设计要求,未经设计同意,不得随意改变连接构造方法。每一填充墙与柱的拉结筋的位置超过一皮块体高度的数量不得多于一处。

抽检数量: 每检验批抽查不应少于 5处。

检验方法: 观察检查。

9.2.3 填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0KN。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象;持荷2min期间荷载值降低不大于5%。检验批验收可按本规范表b.0.1通过正常检验一次、二次抽样判定。填充墙砌体植筋锚固力检测记录可按本规范表c.0.1填写。

抽检数量: 按表9.2.3确定

检验方法: 原位试验检查。

9.3 一般项目

9.3.1 填充墙砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法应符合表9.3.l的规定。

抽检数量: 每检验批抽查不应少于 5处。

9.3.2
填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合表9.3.2的规定。

抽检数量: 每检验批抽查不应少于 5处。

9.3.3 填充墙留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。

抽检数量: 每检验批抽查不应少于 5处。

检验方法: 观察和用尺量检查。

9.3.4 砌筑填充墙时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于2皮。

抽检数量: 每检验批抽检不应少于5处。

检查方法: 观察和用尺检查。

9.3.5 填充墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应正确。烧结空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块砌体的灰缝应为8~12mm 。蒸压加气混凝土砌块砌体当采用水泥砂浆、水泥混合砂浆或蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆时,水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度不应超过15mm;当蒸压加气混凝土砌块砌体采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为3mm~4mm。

抽检数量: 每检验批抽查不应少于5 处。

检查方法: 水平灰缝厚度用尺量5皮小砌块的高度折算;竖向灰缝宽度用尺量2m砌体长度折算。

分享到:
月色皎洁
回帖时间:2015-11-13 10:32:21 4楼

砌体的检验批容量按按时部位的砌体方量类计算,一个检验批容量不能超过250立方。
  • 豆豆7812015-11-13 10:37:27回复

    我问的是:如果一层楼有120道填充墙,则墙体抽检的数量是否按10%抽检?

  • 月色皎洁2015-11-13 10:40:46回复

    得看你这些墙体是方量是在250立方之外,还是250立方之内,如果是之内按一个检验批计算,抽样数量是最小抽查5处,实际抽样按分布均匀、随机抽取、有代表性3个原则来确定你实际抽样的点数。如果超过了250立方,得分成2个检验批来验收,每一个检验批最小抽样不少于5处,实际抽样同上。

其他类似问题

砌体结构检验批容量是否按10%的墙体抽检? ...阅读全文

豆豆781 2015-11-13 6761 4

二次结构墙砌体检验批的容量按什么填写呢 ...阅读全文

心弦上不逝的风景 2017-03-17 6072 2

剪力墙是按间还是按件,剪力墙中的墙柱还需要另外抽检吗? ...阅读全文

帅气王子 2015-04-13 2928 1

框架结构中,砌体检验批表格,除了填充墙检验批还需要做哪几张表格,求解,在线等,谢谢! ...阅读全文

单翼天使 2015-10-15 2503 3

蒸压加气块砌筑的墙体,做墙体节能检验批,检验批容量是写砌体的方量吗 ...阅读全文

fan 2019-03-12 1450 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭