久忆
发帖时间:2015-11-14 13:36:34 楼主

我们工地墙体砌筑用的是干混砂浆,墙体砂浆试块制作能不能两层为一个检验批,两层制作一组砂浆试块,这样可以嘛?

云中飞鹤
回帖时间:2015-11-14 19:48:07 1楼

根据规范要求,除非你的填充墙砌体量很少(一般为剪力墙结构)才可以合并的
云中飞鹤
回帖时间:2015-11-14 19:45:23 2楼

验收规范》 (GB50203-2011)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.20  砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:

1  所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;

2  不超过250m3砌体;

3  主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计); 填充墙砌体量少时可多个楼层合并。

思绪飘了好远
回帖时间:2015-11-14 14:48:11 3楼

高层检验批,可以3层为一个检验批
  • 久忆2015-11-14 14:51:30回复

    有什么规范,嘛?还是不懂 有什么规范,嘛?还是不懂

思绪飘了好远
回帖时间:2015-11-14 14:25:11 4楼

不可以的,一般一层或按施工段比如伸缩缝划分检验批及试块留置。 在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块,同盘砂浆只应制作一组(一组为3个70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件)标准养护试件。对于建筑结构的安全等级为一级或设计使用年限为50年及以上的房屋,同一验收批砂浆试块的数量不得少于3组;
  • 久忆2015-11-14 14:28:59回复

    你应该是凭经验这样说的吧?我听有人说可以两层一组,但是不确定 你应该是凭经验这样说的吧?我听有人说可以两层一组,但是不确定

其他类似问题

我们工地墙体砌筑用的是干混砂浆,墙体砂浆试块制作能不能两层为一个检验批,两层制作一组砂浆试块,这样可以嘛?...阅读全文

久忆 2015-11-14 2425 4

你好,砂浆试块评定标准是在哪个规范上?...阅读全文

豆豆113 2023-07-26 299 1

砌筑砂浆试块是不是根据砌体检验批每250m³进行留置啊?每个检验批留置不少于3组?...阅读全文

长城一块砖 2020-09-22 845 2

砂浆试块不能评定不了怎么...阅读全文

云上太阳 2014-10-21 2997 2

砂浆试块试验结果汇总表的试块制作时间字体方向如何设置...阅读全文

随风 2019-03-26 983 1