张密丽
发帖时间:2015-11-24 11:44:53 楼主

模板、钢筋柱、墙检验批的容量是按颗和间填写,还是按平方米填写?

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-31 21:34:48 1楼

柱、墙检验批的容量一般可按各自构件数
云中飞鹤
回帖时间:2015-12-08 22:31:07 2楼

模板也好钢筋也罢,柱、墙检验批的容量一般可以按构件的数量----就是柱或墙的数量来填这样他就和验收规范相一致了

模版规定:在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面

钢筋规定:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的 10%,且不少于 3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查 10%,且不少于 3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度 5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查 10%,且均不少于 3 面。

云中飞鹤
回帖时间:2015-11-24 19:25:48 3楼

新国标GB50300-2013全套表格示例及填表说明 - 跟着品茗学国标

http://www.pmddw.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx

看基础里面的相应表格

GB50300
回帖时间:2015-11-24 15:13:15 4楼

模板安装、钢筋安装按照件,
  • 张密丽2015-11-24 15:17:04回复

    墙柱也按件数?不是按颗数和平方?

其他类似问题

模板、钢筋柱、墙检验批的容量是按颗和间填写,还是按平方米填写? ...阅读全文

张密丽 2015-11-24 3070 4

筏板基础模板安装检验批容量按平方米还是按件,基础筏板的现浇结构检验批容量按啥呢? ...阅读全文

宁静致远 2016-05-12 4384 1

母线槽的检验批容量是按几段来,还是按米数来,求帮忙 ...阅读全文

莫离 2019-01-20 2004 2

请问钢筋连接的容量是按批次还是按件和间? ...阅读全文

张密丽 2016-04-26 2064 2

请教各位老师们:导管敷设检验批容量是1200米,室内穿线电线是2400米,我室内穿线的检验批容量是写1200还是2400?是按导管的米数还是电线的米数? ...阅读全文

@you 2019-10-23 7519 4