从前慢
发帖时间:2015-12-06 10:26:03 楼主

同条件试块留置规范

NASA
回帖时间:2024-03-22 10:23:54 1楼

按公式算一下就行了


奋斗
回帖时间:2015-12-08 20:12:55 2楼

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)要求,“对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据”,且“当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件强度被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测”,为进一步引起各单位、项目部对砼同条件养护试件的留置及试验工作的重视,特做如下规定:

1、在砼工程开始施工前,项目经理部与监理单位、建设单位共同研究确定,由项目经理部制定《砼同条件养护试件留置方案》,经公司有关部门审核、总工程师审批、现场总监理工程师审批后方可进行砼工程施工。

2、砼同条件养护试件的留置位置:应根据砼工程量和结构构件的重要性确定,应具体到某一层的某根梁、某根柱、某块板,不能笼统的留在某层。

3、砼同条件养护试件的留置组数:每一种强度等级的砼均要留置同条件养护试件,且同一强度等级的砼同条件养护试件留置组数不应少于3组。

4、砼同条件养护试件的养护方法:砼同条件养护试件必须放在结构实体中对应的砼构件旁边进行同条件养护,可进行覆盖保护,养护方法与结构实体的养护方法一致。

5、砼同条件养护试件的养护龄期:应做好《砼同条件养护试件的养护记录》,记录好每天的平均气温及累计温度(累计温度从试件成型日期开始计算),累计温度达到580℃~620
℃范围,且养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d,如果由于气温较高,养护龄期未达到
14d而累计温度已达到600℃,则在达到14d才进行试验。

6、砼同条件养护试件的强度评定:根据《混凝土结构子分部工程结构实体混凝土强度验收记录》,试块组强度实测平均值×1.1的折算系数后才用数理统计或非数理统计方法进行评定。
思绪飘了好远
回帖时间:2015-12-07 18:27:03 3楼

浇筑同时留试块组数,根据混凝土结构施工验收规范要求为: 标养:每工作班施工每100m3砼内,不少于1组,如超出100m3砼应多做一组; 同条件养护:每工作班每结构层不少于1组(同条件养护历加满600度送试) 根据施工要求还要做拆模试块,每结构层不少于1组(同条件养护一般7-10天送试) 三者组数应累加,不能相抵。
GB50300
回帖时间:2015-12-06 10:58:25 4楼

同条件每个分部不少于三组,这是个关键,还有同条件需要累计温度达到600摄氏度以上才能送检,做好温度记录表。
  • 从前慢2015-12-25 15:48:23回复

    还想请教下 之前我问过的厂房的板怎么填写检验批容量 你说可以1-2/A-B这样填写 那我是必须按这样来写嘛 还是可以直接1-5/A-D这样随便自己写的

  • GB503002015-12-26 08:05:59回复

    在你本次验收的部位之内,可以按照检验方案上的部位来填写,如果没有检验方案,最好出一个,让监理审批。

云中飞鹤
回帖时间:2015-12-06 10:42:36 5楼

就是混凝土施工质量验收规范:

7.4.1   结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。 用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:

  每拌制 100 盘且不超过 100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

2   每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时,取样不得少于一次;

  当一次连续浇筑超过 1000m3时,同一配合比的混凝土每 200m3取样不得少于一次;

4   每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

  每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

其中同条件试块留置组数至少保证一组用于结构鉴定,另外需根据实际情况留置几组拆模试块,一便验证模版拆除时强度是否符合要求

  • 从前慢2015-12-06 10:47:21回复

    同条件 跟标养不一样 之前好像记得是一个分部同一强度不能少于三组 也不是记得很清楚了 所以想问下

  • 云中飞鹤2015-12-06 10:50:43回复

    同条件试块是作为标养的补充,主要是验证主体结构实际强度,合用于拆模时实际强度是否合格的认定的,因此规范才会有:每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

其他类似问题

同条件试块留置规范 ...阅读全文

从前慢 2015-12-06 4797 5

新规范GB50204-2015关于同条件混凝土试块并没有提出等效养护的龄期,怎么确定同条件混凝土试块送检日期? ...阅读全文

咪咪咪 2018-01-22 3342 4

垫层还需要留置同条件试块吗? ...阅读全文

1111 2018-04-28 5363 4

二次结构构造柱需留置同条件试块吗? ...阅读全文

笑一笑 2017-07-19 6655 2

在网上看的说桩基试块只需要留置标养的就够了,不需要同条件的,因为桩基在土里,没法留置同条件。 ...阅读全文

冒牌货 2014-04-15 12134 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭