2施工准备
2.1材料准备
2.1.1 龙骨:轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等(按设计要求)。
2.1.2 零配件:吊挂件、连接件、插接件、吊杆、射钉、自攻螺钉等。
2.1.3 饰面板:石膏板、金属板、矿棉板、玻璃 板、塑料板或格栅等饰面材料。
2.2主要机具设备
2.2.1 电动工具:电锯、无齿锯、手枪钻、射钉枪、冲击电锤、电动螺丝刀、电焊机等。
2.2.2 手动工具:拉铆枪、气动直钉枪、气动码钉枪、手锯、手刨、钳子、螺丝刀、扳手、钢卷尺、水平尺、线坠等。
2.3作业条件
2.3.1 吊顶方案已经审批,已作技术、安全书面交底。
2.3.2 龙骨安装前,吊顶内各种管线已安装完成并进行了隐蔽验收,房间净高、洞口、标高经复核符合设计要求,通风口、灯位及各种露明孔口位置已确定。
2.3.3 罩面板安装前,吊顶内水管试压验收合格,吊杆及预埋件已作防腐处理,木龙骨已作防火、防蛀、防腐处理。
2.3.4 面板安装前,墙、柱面装饰基本完成,涂料只剩最后一遍面漆并经验收合格。
2.3.5 轻钢龙骨顶棚在大面积施工前,应做一间样板,对顶棚的起拱度、灯槽洞口的构造处理、分块及固定方法等经试装并经鉴定认可后方可大面积施工。
3施工工艺
3.1工艺流程
顶棚标高弹水平线→划龙骨分档线→吊杆安装→主龙骨安装→次龙骨安装→面板安装
3.2操作工艺
3.2.1 弹线:根据标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并沿顶棚的标高水平线,在墙面划好龙骨分档位置线。
3.2.2 吊杆安装:先在吊杆的一端配装好吊杆螺母,再根据弹好的顶棚标高水平线及龙骨位置线,确定吊杆下的端头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆的另一端与楼板连接固定。吊杆距主龙骨端部不得超过300㎜,否则应增加吊杆。吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。
3.2.3 主龙骨的安装:在主龙骨上预先装好吊挂件,将组装吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺母,拧好螺母。主龙骨之间采用连接件连接,拉线调整起拱高度。主龙骨平行房间长向安装,起拱高度为房间短跨的1/200~1/300,主龙骨的悬臂端不应大于300㎜,否则应增设吊杆,主龙骨的接长应采用对接,相邻龙骨的接头要相互错开。
3.2.4 次龙骨安装:按已弹好的次龙骨分档线,卡放次龙骨吊挂件,按设计规定的次龙骨间距,将次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上,设计无要求时,一般间距为500-600。
3.2.5 面板安装:顶棚面板按设计选用,将面板直接搁于龙骨上。安装时应注意板背的箭头方向和白线方向一致,以保证花样图案的整体性。
饰面板上的灯具、烟感、温感、喷淋头、风口、广播等设备的位置应合理、美观,与饰面的交接应吻合、严密。
3.3质量检查
3.3.1 检验批划分:同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊吊顶面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
3.3.2 检查数量:每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间应全数检查。
4质量标准
4.1主控项目
4.1.1 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。
检验方法:观察;尺量检查
4.1.2 明龙骨吊顶工程的吊杆和龙骨安装必须牢固。
检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
4.1.3 吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合要求。金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理;木龙骨应进行防腐、放火处理。
检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。
4.1.4 饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。当饰面材料为玻璃板时,应使用安全玻璃或采用可靠的安全措施。
检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
4.1.5 饰面材料的安装应稳固严密。饰面材料与龙骨的塔接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3。
检查方法:观察;手扳检查;尺量检查。
4.2一般项目
4.2.1 饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。饰面板与明龙骨的搭接应平整、吻合,压条应平直、宽窄一致。
检验方法:观察检查;尺量检查。
4.2.2 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合,严密。
检验方法:观察检查。
4.2.3 金属龙骨的接缝应平整、吻合、颜色一致,不得有划伤、擦伤等表面缺陷。木质龙骨应平整、顺直、无劈裂。
检验方法:观察检查。
4.2.4 吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
4.2.5 明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表4.2.5的规定。
检验方法:按表4.2.5的方法进行
明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法 表4.2.5
项次
项 目
允许偏差(㎜)
检 验 方 法
纸面石膏板
金属板
矿棉板
木板、塑料板、格栅
1
表面平整度
3
2
3
2
用2米靠尺和塞尺检查
2
接缝直线度
3
2
3
3
拉5米,不足5米拉通线用钢直尺
3
接缝高低差
1
1
2
1
用钢直尺和塞尺检查
5施工注意事项
5.1 吊顶龙骨必须牢固、平整:利用吊杆或吊筋螺栓调整拱高。安装龙骨时应严格按放线的水平标准线和规方线组装周遍龙骨。受力节点应装钉严密、牢固,保证龙骨的整体刚度。龙骨的尺寸应符合设计要求。纵横拱度均匀,相互适应。吊顶龙骨严禁有硬弯,如有必须调直再进行固定。
5.2 吊顶面层必须平整:施工前应弹线,中间按平线起拱。长龙骨的接长应采用对接;相邻龙骨接头要错开,避免主龙骨向边倾斜。龙骨固安装完毕,应经检查合格后再安装饰面板。吊件必须安装牢固,严禁松动变形。龙骨分格的几何尺寸必须符合设计要求和饰面板块的模数。饰面板的品种、规格符合设计要求,外观质量必须符合材料技术标准的规定。
5.3 大于3㎏的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。
5.4 高处作业应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)的相关规定;脚手架搭设应符合有关规范要求。现场用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的相关规定。
6成品保护
6.1 轻钢龙骨及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线。轻钢龙骨的吊杆、龙骨不准固定在通风管线及其他设备、管道上。
6.2 轻钢龙骨、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。
6.3 施工顶棚部位已安装的门窗,已施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护,防止污损。
6.4 已装轻钢龙骨不得上人踩踏。其他工种吊挂件,不得吊于轻钢龙骨上。
6.5 为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道、试水、保温一切工序全部完成验收后进行。
7安全环保措施
7.1 加强对作业人员的安全、环保意识教育,严格遵守公司关于《环境/职业健康、安全作业指导书》的有关规定。
7.2 吊顶工程的脚手架搭设应符合建筑施工安全标准。
7.3 有噪音的电动工具应在规定的作业时间内施工,防止噪音污染、扰民。
7.4 施工现场必须工完场清,废弃物应按环保要求分类堆放及消纳(如废塑料板、矿棉板、硅钙板等)。
7.5 施工过程中防止粉尘污染。
8质量记录
8.1 材料的产品合格证书,性能检测报告。
8.2 材料进场验收记录和复验报告。
8.3 隐蔽工程记录。
8.4 检验批质量验收记录。
8.5 经审批的施工方案或技术交底记录。