软件里分了动力和照明 但是应急、消防、弱电这些导管敷都没有检验批,这该咋弄呢, 还有消防和弱电的隐蔽验收记录用电气上的隐蔽表格还是用其他的,能不能给我说一下用哪个

云中飞鹤
回帖时间:2015-12-11 10:53:45 1楼

消防的用0815火灾自动报警系统的

电话用0803用户电话交换系统的

电视用0808有线电视及卫星接收的

网络用0804信息网络系统或0813信息化应用系统(看你设计的是什么,一般住宅走0804)

云中飞鹤
回帖时间:2015-12-11 10:46:52 2楼

应急照明配管用电气照明的表格

灯具用下表

  • 豆豆7692015-12-11 10:52:04回复

    恩恩 这个我知道 可以把应急照明和电气照明做一块 嘿嘿 谢谢啦 恩恩 这个我知道 可以把应急照明和电气照明做一块 嘿嘿 谢谢啦

云中飞鹤
回帖时间:2015-12-11 10:43:21 3楼

电气工程前期预埋的管子是不是分照明、动力、应急、消防、弱电----这是必须的,因为它们属于不同的分项或分部工程,消防和弱电用的是智能建筑中的表格

  • 豆豆7692015-12-11 10:50:32回复

    刚开始我报照明和动力分开了 但是我们监理说分的越细越乱 最后就没有分 只是在隐蔽的图纸编号上把动力、照明、应急照明、消防和消防联动的编号都写上去了 字我们监理也给签了 但是我感觉还是有点不太对 心理没底 刚开始我报照明和动力分开了 但是我们监理说分的越细越乱 最后就没有分 只是在隐蔽的图纸编号上把动力、照明、应急照明、消防和消防联动的编号都写上去了 字我们监理也给签了 但是我感觉还是有点不太对 心理没底

  • 云中飞鹤2015-12-11 10:55:19回复

    你给监理报验当然要听监理的了,但实际资料和监理的要求是不一样的 你给监理报验当然要听监理的了,但实际资料和监理的要求是不一样的

  • 豆豆7692015-12-11 11:00:18回复

    这让我有点不知所措了 就害怕以后资料交不上去 这让我有点不知所措了 就害怕以后资料交不上去

  • 云中飞鹤2015-12-11 11:39:13回复

    你最好还是咨询一下当地的质监站,看看他们有什么具体要求,我回答你的都是按规范来的 你最好还是咨询一下当地的质监站,看看他们有什么具体要求,我回答你的都是按规范来的

  • 豆豆8202021-10-30 20:01:07回复

    请问弱电导管敷设是用动力的检验批还是照明的检验批 请问弱电导管敷设是用动力的检验批还是照明的检验批