土方开挖检验批容量有限定值吗?还是挖了几万也可以只做一个检验批呀?它是按挖的土方量还是建筑面积来填的检验批容量

思绪飘了好远
回帖时间:2015-12-17 16:00:16 1楼

检验批部位的填写: 根据GB50300-2013验收标准规定,检验批可以根据施工、质量控制和专业验收的需要,按工程量、楼层、施工段、变形缝进行划分这一原则,土方开挖检验批质量验收记录这表格的验收部位可以根据现场的实际情况来确定验收部位,一般情况下小型的或者面积较小的可按一个检验批来处理,大面积的可以根据施工段、施工缝来划分检验批的验收部位,常规可以采用后浇带的位置来确定。 检验批容量的填写:根据GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收》第6.1.4条规定,检查点为每100~400M2取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20M取1点,每边不应少于1点。这一规范要求样本容量中应该体系该验收范围内的基本工程量,因这检查项目里面涉及到面积跟变边长两单位,在做资料时可以填写具体的长度数量+宽度数量+面积的形式来体现,如:长100m,宽80m,计8000m2的模式。 最小抽样数量实际抽样数量: 根据这一规范要求,可以得出该检验批表格中1项目、3项目各最小抽样数量为10点,实际抽样数量为8000/400=20点;2项目的最小抽样数量为2长、2宽各一点,合计4点,实际抽样数量为100/20*2+80/20*2=18
GB50300
回帖时间:2015-12-17 14:47:13 2楼

检验批容量规范没有限定多少,但是检验批容量变大,最小抽检数也会相应变大的,最好按照相对合理的检验批容量进行取值,几天的量合并在一起,做个检验批。分段进行。
云中飞鹤
回帖时间:2015-12-17 14:22:14 3楼

这个验收规范没有限制的
吃肉
回帖时间:2015-12-17 13:23:30 4楼

6.1一般规定
6.1.1土方工程施工前应进行挖、填方的平衡计算,综合考虑土方运距最短、运程合理和各个工程项目的合理施工程序等,做好土方平衡调配,减少重复挖运。土方平衡调配应尽可能与城市规划和农田水利相结合将余土一次性运到指定弃土场,做到文明施工。 
6.1.2当土方工程挖方较深时,施工单位应采取措施,防止基坑底部土的隆起并避免危害周边环境。
6.1.3在挖方前,应做好地面排水和降低地下水位工作。
6.1.4平整场地的表面坡度应符合设计要求,如设计无要求时,排水沟方向的坡度不应小于2‰。平整后的场地表面应逐点检查。检查点为每100~400m2取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点,每边不应少于1点。
6.1.5土方工程施工,应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度。平面控制桩和水准控制点应采取可靠的保护措施,定期复测和检查。土方不应堆在基坑边缘。
6.1.6对雨季和冬季施工还应遵守国家现行有关标准。
6.2土方开挖
6.2.1土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。
6.2.2 施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。
  • 2015-12-17 13:24:33回复

    他没有对土方容量有一个限定的值,那我可以做一个是吧

其他类似问题

土方开挖检验批容量有限定值吗?还是挖了几万也可以只做一个检验批呀?它是按挖的土方量还是建筑面积来填的检验批容量 ...阅读全文

2015-12-17 4105 4

不是按轴线 按孔桩比如:15#、18#、21#、30#、45#、46#、58#、60#、62# 它的容量是怎么得 ...阅读全文

YY 2015-06-19 3130 1

比如土方开挖这个检验批容量是按什么填的呢 ...阅读全文

伊人 2014-08-05 41053 6

1、土方开挖检验批容量要求写挖方面积,我们基槽要放坡,上口比下口要大,所以挖方面积是上口面积还是下口面积。2、土方回填检验批容量要求写回填面积,回填面积怎么算? ...阅读全文

莲花 2017-07-09 7936 2

怎么计算土方开挖的检验批容量 ...阅读全文

JM 吴 2018-07-28 4811 3