防水保护层的模板也是支在四周,那检验批容量怎么算多少件呀

云中飞鹤
回帖时间:2015-12-18 17:15:18 1楼

你这个防水保护层是那里的防水?地面还是屋面?
  • 2015-12-18 17:16:45回复

    就是基础底板的,垫层的模板安装检验批我按你说的写的全/1,底板上的钢筋连接、安装我按你说的按轴线间区域划分成一个构件

  • 云中飞鹤2015-12-18 17:18:47回复

    可以这样啊-----也可以按轴线间的块数来填写

  • 云中飞鹤2015-12-18 17:19:48回复

    按轴线间块数混凝土浇筑的容量

  • 2015-12-18 17:45:04回复

    我是填的垫层哪个部位模板安装的检验批,不是混凝土的

  • 云中飞鹤2015-12-18 20:03:29回复

    这是一样的要求啊,没有区别