谁能给我说一下施工缝的隐蔽都做哪些呀?

云中飞鹤
回帖时间:2016-01-05 15:12:32 1楼

施工缝(construction joint)指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。 施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因先浇筑混凝土超过初凝时间,而与后浇筑的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。-----它只是一个接合面而已,你做什么隐蔽啊?
  • 2016-01-05 17:14:01回复

    哦哦,明白了,非常感谢 哦哦,明白了,非常感谢

云中飞鹤
回帖时间:2016-01-05 15:03:15 2楼

施工缝的隐蔽?你知道什么叫施工缝吗?一般的施工缝是不用做资料的,只有沉降缝和伸缩缝才需要做隐蔽
  • 2016-01-05 15:05:03回复

    是不是像防水导墙止水钢板处地方做?施工缝做隐蔽也只是做防水隐蔽吧? 是不是像防水导墙止水钢板处地方做?施工缝做隐蔽也只是做防水隐蔽吧?

  • 云中飞鹤2016-01-05 15:10:37回复

    只有有止水的断续施工缝才会做隐蔽,普通的施工缝都已经到下一个检验批了 只有有止水的断续施工缝才会做隐蔽,普通的施工缝都已经到下一个检验批了

豆豆132
回帖时间:2016-01-05 14:49:52 3楼

施工缝必须做隐蔽
  • 2016-01-05 14:51:15回复

    哪些上面有施工缝呀?柱子上也有吗?是做防水隐蔽还是钢筋方面的隐蔽呀?我真是毫无头绪 哪些上面有施工缝呀?柱子上也有吗?是做防水隐蔽还是钢筋方面的隐蔽呀?我真是毫无头绪

其他类似问题

谁能给我说一下施工缝的隐蔽都做哪些呀?...阅读全文

2016-01-05 3096 3

柱子的施工缝还用做隐蔽吗?...阅读全文

2016-02-23 2937 5

谁能和我详细说说墙柱量施工缝的凿毛清理隐蔽 怎么做?这个施工缝的隐蔽和外墙家止水钢板,墙体上部放止水条隐蔽不是一回事呀...阅读全文

2016-01-18 2405 1

地下室顶板没有埋设止水钢板,只是凿毛,需要做施工缝检验批吗?做的话主控项目都不涉及,是否必须要做这个检验批?...阅读全文

豆豆301 2024-10-27 133 0

请教各位前辈,同一个区域的基础底板前后分了两次打完,间隔时间有半个月以上,那这块底板的结合面是否要做一个施工缝检验批,这个施工缝属于垂直的还是水平的?...阅读全文