豆豆604
发帖时间:2016-01-12 22:40:38 楼主

我在计算临时用电的时候  怎么找不到蒸饭箱、冰箱等用电设备啊。也不知道怎么加进去。

云中飞鹤
回帖时间:2016-01-13 08:32:25 1楼

蒸饭箱、冰箱等用电设备和可以找功率近似的设备修改名称,也可以自己根据设备铭牌来增加

品茗安全计算软件临时用电方案编制教程 - 品茗安全软件实战案例 - 品茗安全计算软件视频教程 - 品茗逗逗网(品茗软件官网)

http://www.pmddw.com/Video_View_2727.aspx
豆豆814
回帖时间:2016-01-13 08:29:27 2楼

蒸饭箱、冰箱的用电远远小于塔吊及其他设备的用量,可以忽略不计的,或在计算时适当增加系数即可。不知道是否正确?
  • 云中飞鹤2016-01-13 08:32:51回复

    谁告诉你可以忽略不记? 谁告诉你可以忽略不记?

其他类似问题

我在计算临时用电的时候  怎么找不到蒸饭箱、冰箱等用电设备啊。也不知道怎么加进去。...阅读全文

豆豆604 2016-01-12 2853 2

为什么临电计算时,添加的机械设备不能自成一类别,添加的机械设备总在最后?...阅读全文

天马行空 2011-11-24 1818 1

软件里面1.2.3.4干线分别独立设置塔吊动力箱,施工升降机动力箱,钢筋棚木工棚动力箱,楼层动力箱。但实际上现场施工,一根干线是混合接用电设备。比如说1号干线分别用于 1个塔吊、一个人货梯、一个钢筋棚、一个楼层用电。请问这种情况下软件中这些干线该怎么输入。另外我想知道临时用电计算是不是只要满足总配电大于现场实际用电量就行,至于现场具体怎么接线就不考虑了。而这也是软件干线这种方式设置的原因。...阅读全文

和煦 2020-03-24 1282 1

软件界面各条干线1.2.3.4分别把塔吊、人货梯、钢筋棚、照明等分别独立设置,但现场实际中,比如说1号干线,不光有塔吊用电也有人货梯、钢筋棚、楼层用电,那这种情况怎么设置。是按实际情况输入吗?麻烦回答一下!!!...阅读全文

和煦 2020-03-24 1720 2

动力分箱下的总负荷多少还和其下的各分箱的数量、功率、是否分组(软件中的组号是否分开)、需要系数大小(如果机具需要系数小,即使机具多,也可以满足要求,如果机具需要系数大,即使机具数量少也可能会导致总电流超出)有关系。所以很难界定多大的功率能超出数据库选取范围。上述是网友回答的内容,我问动力箱下分组如何分组,为何要分组?...阅读全文

红颜知己 2011-09-28 4589 2