豆豆745
发帖时间:2016-01-23 10:56:49 楼主

混凝土强度评定时显示混凝土设计值不合法是什么原因呢

云中飞鹤
回帖时间:2016-01-23 20:04:13 1楼

C30的混凝土一般是指30MPa≤Fcu,k<35MPa,你的实测值太高了
云中飞鹤
回帖时间:2016-01-23 15:51:47 2楼

混凝土评定操作视频教程 - 品茗资料软件操作视频教程 - 品茗资料软件视频教程 - 品茗逗逗网(品茗软件官网)
云中飞鹤
回帖时间:2016-01-23 15:50:52 3楼

混凝土强度评定时显示混凝土设计值不合法是什么原因?你设计值那一栏是怎么填的?带字母了吧--
  • 豆豆7452016-01-23 16:24:20回复

    没有带字母,显示还是设计值不合法 没有带字母,显示还是设计值不合法

Better me
回帖时间:2016-01-23 15:49:27 4楼

可能是哪个位置没有填写正确  你可以截图让我们看一下下、、
  • 豆豆7452016-01-23 16:21:48回复

    截图你帮我看看是什么情况 截图你帮我看看是什么情况

  • 豆豆7452016-01-23 16:23:39回复

    这是点击评定的时候显示这样 这是点击评定的时候显示这样

其他类似问题

混凝土强度评定时显示混凝土设计值不合法是什么原因呢...阅读全文

豆豆745 2016-01-23 3467 4

填写完成评定表,弹出混凝土评定“强度设计值不合法”是什么意思,哪里出了问题,要怎么处理,...阅读全文

◣寒◥♂ 2014-07-04 3899 3

混凝土评定为什么总是强度设计值不合法...阅读全文

豆豆689 2016-12-31 2367 1

最近经常有客户问小编,说我使用你们的软件进行混凝土试块的评定,但是评出出来的结果好像不对啊,我们混凝土试块的设计强度是C30的,可是实际测出来有32,33。都是大于30的,那为什么还是不合格啊,是不是软件有问题呢?答案当然是否定的,那为什么还会不合格,问题出在哪里呢?方法/步骤1第一步:大家可以看一下《混凝土强度检验评定标准》GBT 50107-2010,其实这里面对混凝土试块强度有很详细的说明,例如我们有24组试块,设计强度为C30,实际测试强度假设全部为32.计算结果如下2第二步:虽然32大于30,但是为什么还是不合格,接下来我把规范截图给大家3第三步:显然,我们的试块组数为24组,是大于20组的,那么判定系数λ就是0.95,λ就是0.85,接下来再来看计算公式Mfcu是我们的平均强度,为32,对它的要求是大于等于fcu,k+λ*Sfcu,fcu,k是设计强度,也就是30,λ是合格判定系数,已知是0.95,Sfcu是我们的方差,软件计算出来为2.5,那么我们计算一下,30+0.95*2.5=32.38,显然,32小于32.38.所以强度平均值不合格接下来再来看下我们的最小值fcu,min,为32.对它的要求是大于λ*fcu,k,λ为0.85,fcu,k为30,30*0.85=27,那么32是大于27的,也就是说我们的最小值符合规范要求。但是判定试块合格,必须满足平均...阅读全文

奋斗 2013-12-17 6283 0

混凝土评定时显示未找到配置信息或不支持混凝土评定功能...阅读全文

songsong' 2015-09-20 2965 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭