wangzi
发帖时间:2016-01-26 16:02:34 楼主

多次悬挑的脚手架怎样设置,在软件中怎样设置。

高山流水
回帖时间:2017-06-15 21:42:46 1楼

请指点
云中飞鹤
回帖时间:2016-01-26 17:13:35 2楼

多次悬挑的脚手架是按每次悬挑的最大高度和最不利工况来计算的,比如型钢梁高度按最高的那一步算,连墙件也按最高的计算
  • wangzi2016-01-26 17:20:49回复

    最不利的工况,若果两次悬挑的层数不一样,是不是选层数最多的一次,还有就是风压高度变化系数设置悬挑梁的高度,就 是悬挑梁的离地高度吗 最不利的工况,若果两次悬挑的层数不一样,是不是选层数最多的一次,还有就是风压高度变化系数设置悬挑梁的高度,就 是悬挑梁的离地高度吗

  • 云中飞鹤2016-01-26 17:28:58回复

    对的,你理解的是基本正确,风压高度变化系数设置悬挑梁的高度是最高一步悬挑梁的离地高度 对的,你理解的是基本正确,风压高度变化系数设置悬挑梁的高度是最高一步悬挑梁的离地高度

  • wangzi2016-01-26 17:50:50回复

    哦,谢谢了。计算悬挑就选悬挑最多的计算嘛 哦,谢谢了。计算悬挑就选悬挑最多的计算嘛