梁底增加1根立杆,计算反而不通过?
8091
2
品茗安全V10.5版,梁模板的计算,图纸梁截面400*850,跨度7.8m,层高3.9m,软件设置:梁两侧有板,梁板立杆共用(b),梁跨立杆间距及梁两侧立杆间距均为1.0m,当梁底增加立杆根数为0时,计算通过;当梁底增加立杆根数为1时,计算不通过,为什么?
豆豆8922016-02-25 08:27:34回复
在实际施工中,梁底支撑多一根立杆不是不没有立要稳固吗?软件怎么没通过计算呢? 在实际施工中,梁底支撑多一根立杆不是不没有立要稳固吗?软件怎么没通过计算呢?
云中飞鹤2016-02-25 09:46:06回复
实际施工不出问题和计算无关 实际施工不出问题和计算无关
其他类似问题
品茗安全V10.5版,梁模板的计算,图纸梁截面400*850,跨度7.8m,层高3.9m,软件设置:梁两侧有板,梁板立杆共用(b),梁跨立杆间距及梁两侧立杆间距均为1.0m,当梁底增加立杆根数为0时,计算通过;当梁底增加立杆根数为1时,计算不通过,为什么?...阅读全文
豆豆892 2016-02-24 8091 2
这个提示是什么原因呢?如果按照提示的话看了下是满足要求的,是哪里出问题了呢...阅读全文
郑 2019-06-18 1032 1
问题 1.主梁抗弯强度验算,不满足要求!请减小小梁间距或门架净间距,或优化小梁位置等! 应该怎么调整数据? 好像V10.6的没有“门架距离混凝土板长边的距离”...阅读全文
亲爱的.坏坏 2016-03-05 2531 1
模板支架验算时,提示请增加梁底支撑小梁根数,如何调整梁立杆间距?...阅读全文
天地 2017-12-06 9884 2
智能布置不通过,如何处理?...阅读全文
yinaifeng 2018-06-09 3134 3