豆豆892
发帖时间:2016-02-24 16:30:55 楼主

品茗安全V10.5版,梁模板的计算,图纸梁截面400*850,跨度7.8m,层高3.9m,软件设置:梁两侧有板,梁板立杆共用(b),梁跨立杆间距及梁两侧立杆间距均为1.0m,当梁底增加立杆根数为0时,计算通过;当梁底增加立杆根数为1时,计算不通过,为什么?

博乐
回帖时间:2016-02-25 09:41:08 1楼

简化为简支结构,左右支点支座反力分别为5KN,刚好满足,假如中间加1个支点,变成2等跨连续梁形式,则中间支点的支座反力可能超过6KN,不满足超限。
云中飞鹤
回帖时间:2016-02-24 18:03:22 2楼

因为梁底单独增加一根立杆时,计算模式变为2跨连续梁计算模式-----受力结构不一样了
  • 豆豆8922016-02-25 08:27:34回复

    在实际施工中,梁底支撑多一根立杆不是不没有立要稳固吗?软件怎么没通过计算呢?

  • 云中飞鹤2016-02-25 09:46:06回复

    实际施工不出问题和计算无关

其他类似问题

品茗安全V10.5版,梁模板的计算,图纸梁截面400*850,跨度7.8m,层高3.9m,软件设置:梁两侧有板,梁板立杆共用(b),梁跨立杆间距及梁两侧立杆间距均为1.0m,当梁底增加立杆根数为0时,计算通过;当梁底增加立杆根数为1时,计算不通过,为什么? ...阅读全文

豆豆892 2016-02-24 7609 2

这个提示是什么原因呢?如果按照提示的话看了下是满足要求的,是哪里出问题了呢 ...阅读全文

2019-06-18 931 1

问题 1.主梁抗弯强度验算,不满足要求!请减小小梁间距或门架净间距,或优化小梁位置等! 应该怎么调整数据? 好像V10.6的没有“门架距离混凝土板长边的距离” ...阅读全文

亲爱的.坏坏 2016-03-05 2419 1

模板支架验算时,提示请增加梁底支撑小梁根数,如何调整梁立杆间距? ...阅读全文

天地 2017-12-06 9641 2

智能布置不通过,如何处理? ...阅读全文

yinaifeng 2018-06-09 2908 3