豆豆507
发帖时间:2016-03-02 19:53:22 楼主

塔吊基础中,竖向直径及间距钢筋怎么改变?

按照塔吊说明书中的参数填写,为什么偏心距验算不满足要求?

哪位大神可以解答下

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-03 07:41:39 1楼

1.竖向钢筋直径及间距是构造措施,不用计算的

2.按照塔吊说明书中的参数偏心距验算不满足要求,是塔基偏心过大造成的-,同时和基土承载力也有关系-----塔机说明书给定的基础是不偏心的

其他类似问题

塔吊基础中,竖向直径及间距钢筋怎么改变? 按照塔吊说明书中的参数填写,为什么偏心距验算不满足要求? 哪位大神可以解答下 ...阅读全文

豆豆507 2016-03-02 2529 1

矩形板式基础基础竖向连接筋直径如何改? ...阅读全文

WGS 2013-12-27 3115 1

计算单跨钢梁,我的荷载是3个集中荷载,但是荷载布置里没有这种形式怎么办 ...阅读全文

豆豆533 2021-04-23 539 1

钢筋笼检验批直径是指钢筋直径还是钢筋笼直径? ...阅读全文

beibei 2015-08-20 2775 3

钢筋直径是怎么分等级的? ...阅读全文

淡陌 2018-07-18 3468 1