豆豆61
发帖时间:2016-03-03 13:02:41 楼主

室外电气子分部里的检验批是如何划分检验批容量,最小值和实际抽查值怎么确定?

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-03 17:03:12 1楼

根据电气系统图各回路,如插座系统、照明系统、空调系统,其绝缘电阻按各系统L1~L2、L2~L3、L1~L3
云中飞鹤
回帖时间:2016-03-03 14:13:33 2楼

室外电气子分部里的检验批的容量可以按线路的回路数来填------如果你按延长米计的话,最小抽样数量和原始记录就太多了
  • 豆豆612016-03-03 16:49:13回复

    多少回路是看图纸吗?还是怎么。就是说不要填多少米这样吗,所有的室外电气检验批都可以用回路来表示容量吗》》 其实我不懂电气这块。。。

  • 云中飞鹤2016-03-03 16:50:53回复

    是的,所有的室外电气检验批都可以用回路来表示容量,用米的话,全数检查,100m,你就要检查100,这样你做多少资料?

  • 豆豆612016-03-03 16:51:29回复

    多少回路抽查1次呢? 别笑我问的蠢。呵呵

  • 豆豆612016-03-03 16:52:35回复

    能加你QQ吗》帅哥。。以后多多像你请教。

  • 云中飞鹤2016-03-03 17:10:24回复

    电器工程是全部检查的,一个回路就有一个检查记录

  • 云中飞鹤2016-03-03 17:10:46回复

    584140091,加吧

小馒头
回帖时间:2016-03-03 13:49:05 3楼

这个网站有教学视频,可以看看

其他类似问题

室外电气子分部里的检验批是如何划分检验批容量,最小值和实际抽查值怎么确定? ...阅读全文

豆豆61 2016-03-03 2291 3

钢筋原材、混凝土原材料检验批容量几批这些都怎么算的?比如梁板、剪力墙柱、楼梯、模板这些构件的检验批容量总数怎么数 ...阅读全文

秋水无痕 2020-08-12 1145 2

检验批容量怎么计算 ...阅读全文

豆豆351 2020-12-08 767 2

建筑给水、排水及采暖工程中室内采暖分部中低温热水地板辐射采暖检验批中检验批容量怎么填写?比如一栋六层砖混楼检验批容量按啥填写?一层还是?望大家帮忙解答,非常感谢 ...阅读全文

struggling 2018-04-25 4004 3

消防工程安装检验批验收记录里几个分部检验批的填写?火灾自动报警设备安装,线缆敷设、等检验批的容量及抽查比例?? ...阅读全文

专业消防 2018-04-01 1669 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取