等电位检验批容量是不是等于电位箱和局部等电位箱的个数?
10372
5
等电位检验批容量是数总等电位箱和局部等电位箱的个数吗
灬伉俪灬2016-03-08 07:53:04回复
对吗这样写???? 对吗这样写????
云中飞鹤2016-03-08 08:17:44回复
隐蔽验收不是只做一次的-----它是随着进度来做的。你这种形式是对的 隐蔽验收不是只做一次的-----它是随着进度来做的。你这种形式是对的
灬伉俪灬2016-03-07 15:47:57回复
楼层上面是有卫生间的,但不是每层都有,而且也不知道等电位在哪,这边就一张地下室接地图纸。 楼层上面是有卫生间的,但不是每层都有,而且也不知道等电位在哪,这边就一张地下室接地图纸。
云中飞鹤2016-03-07 17:16:36回复
一般情况有卫生间的都有 一般情况有卫生间的都有
按总等电位联接干线与接地装置的处数来确定检验批容量!
建筑物等电位连接检验批质量验收记录
一、检验批划分
按施工段、变形缝划分;对于工程量较少的分项工程可统一划分为一个验收批。
二、主控项目
1.建筑物等电位联结干线的连接及局部等电位箱间的连接:建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。
灬伉俪灬2016-03-07 12:59:23回复
局部等电位和总等电位都要数进去吗 局部等电位和总等电位都要数进去吗
思绪飘了好远2016-03-07 13:05:23回复
是的,比如卫生间墙上的等电位!都要算进去 是的,比如卫生间墙上的等电位!都要算进去
灬伉俪灬2016-03-07 09:59:56回复
如果这个部位没有总等电位箱 只有局部等电位箱,那就不用做了? 如果这个部位没有总等电位箱 只有局部等电位箱,那就不用做了?
云中飞鹤2016-03-07 17:15:39回复
没有总等电位箱 只有局部等电位箱-----那么一个局部的其实就是一个环路,也算一处的 没有总等电位箱 只有局部等电位箱-----那么一个局部的其实就是一个环路,也算一处的