薄凉
发帖时间:2016-03-07 12:31:29 楼主

混凝土灌注桩现场检查原始记录怎么填?应该参照那个规范?

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-08 15:15:14 1楼

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-08 15:14:53 2楼

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-08 15:13:59 3楼

【规范名称及编号】  《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- 2002)

【条文摘录】

摘录一:

5.1  一般规定

5.1.1  桩位的放样允许偏差如下:

群桩:20mm;

单排桩:10mm。

5.1.2  桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行:

1  当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩 基工程的验收应在施工结束后进行。

2  当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩 顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。对灌注桩可对护筒位置做中间验收。

5.1.3  打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3 的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。

5.1.4  灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底 清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。

5.1.5  工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可 靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。

5.1.6  桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂,成检质量可靠性低的灌注桩 ,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩 数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。

5.1.7  对砂、石子、钢材、水泥等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现 行标准的规定。

5.1.8  除本规范第5.1.5、5.1.6条规定的主控项目外,其他主控项目应全部检查,对一般项目 ,除已明确规定外,其他可按20%抽查,但混凝土灌注桩应全部检查。

摘录二:

5.6  混凝土灌注桩

5.6.1  施工前应对水泥、砂、石子(如现场搅拌)、钢材等原材料进行检查,对施工组织设计中制定的施工顺序、监测手段(包括仪器、方法)也应检查。

5.6.2  施工中应对成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土等进行全过程检查,人工挖孔桩尚应复验孔底持力层土(岩)性。嵌岩桩必须有桩端持力层的岩性报告。

5.6.3  施工结束后,应检查混凝土强度,并应做桩体质量及承载力的检验。

5.6.4  混凝土灌注桩的质量检验标准应符合表5.6.4-1、表5.6.4-2的规定。



5.6.5  人工挖孔桩、嵌岩桩的质量检验应按本节执行。

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-08 11:59:56 4楼

混凝土灌注桩现场验收检查记录其实就是原来的施工记录表:包括:孔径,深度,垂直度等项目的那个汇总表
  • 薄凉2016-03-08 14:33:16回复

    高手 加个微信吧

  • 云中飞鹤2016-03-08 14:42:37回复

    我的qq:584140091,请给个最佳答案吧----加我qq,给你个示例

  • 薄凉2016-03-08 15:00:06回复

    混凝土灌注桩是在哪个规范里?

  • 云中飞鹤2016-03-08 15:13:53回复

    地基基础施工质量验收规范里的,具体如下

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-08 11:59:02 5楼

混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录的内容如下:
一般项目:
1、垂直度。除人工挖孔混凝土护壁桩为<0.5%;其它桩为<1%。检查套筒、钻杆的垂直度或吊垂球检查。
2、桩径。套管成孔、干成孔的桩径为-20mm;泥浆护壁钻孔为+50mm;人工挖孔为+50mm。用井径仪、尺量检查。
3、泥浆比重(粘土、砂性土中)。1.15~1.20。用比重计测量。
4、泥浆面标高(高于地下水位)。0.5~1.0m。观察检查
5、沉渣厚度:端承桩≤50mm。用沉渣仪或吊锤测量。
磨擦桩≤150mm。用沉渣仪或吊锤测量。
6、混凝土坍落度:水下灌注160~220mm,灌注前坍落度仪测量。
干施工70~100mm。灌注前坍落度仪测量。
7、钢筋笼安装深度:±100mm,尺量检查。
8、混凝土充盈系数:>1。计量检查每根桩的实际灌注量与桩体积相比。
9、桩顶标高:+30mm,-50mm。水准仪测量。扣除桩顶浮浆层及劣质桩体。
施工前检查水泥、砂、石子(现场搅拌时),按表格验收钢筋笼。施工中检查成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土。人工挖孔桩孔底持力层土(岩)性。检查嵌岩桩桩端持力层的岩性。施工结束后观察混凝土强度、桩体质量及承载力。检查后形成施工记录或检验报告。检查施工记录和检验报告。  
云中飞鹤
回帖时间:2016-03-07 14:49:05 6楼

  • 薄凉2016-03-07 15:43:47回复

    那混凝土灌注桩呢?一共277个桩,资料软件自动生成最小抽量为56?会不会有点多

  • 云中飞鹤2016-03-07 16:40:09回复

    不多,56个是少的那

  • 薄凉2016-03-08 11:54:38回复

    混凝土灌注桩现场验收检查记录应该按照那个填写?

  • 云中飞鹤2016-03-08 14:36:49回复

    现场原始检查记录其实就是原来老表格中的允许偏差项目一栏的内容,现在只是分成两张表格了而已,你按检验批的验收内容,把这些内容补齐到现场原始记录里就行了

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-07 14:48:41 7楼

【规范名称及编号】《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

【条文摘录】

4.1 一般规定

4.1.1  建筑物地基的施工应具备下述资料:

1  岩土工程勘察资料。

2  临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况。

3  工程设计图纸、设计要求及需达到的标准,检验手段。

4.1.2  砂、石子、水泥、钢材、石灰、粉煤灰等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现行标准的规定。

4.1.3  地基施工结束,宜在一个间歇期后,进行质量验收,间歇期由设计确定。

4.1.4  地基加固工程,应在正式施工前进行试验段施工,论证设定的施工参数及加固效果。为验证加固效果所进行的载荷试验,其施加载荷应不低于设计载荷的2倍。

4.1.5  对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。

4.1.6  对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3根。

4.1.7  除本规范第4.1.5、4.1.6条指定的主控项目外,其他主控项目及一般项目可随意抽查,但复合地基中的水泥土搅拌桩、高压喷射注浆桩、振冲桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩及夯实水泥土桩至少应抽查20%。

4.13水泥粉煤灰碎石桩复合地基

4.13.1  水泥、粉煤灰、砂及碎石等原材料应符合设计要求。

4.13.2  施工中应检查桩身混合料的配合比、坍落度和提拔钻杆速度(或提拔套管速度)、成孔深度、混合料灌入量等。

4.13.3  施工结束后,应对桩顶标高、桩位、桩体质量、地基承载力以及褥垫层的质量做检查。

4.13.4  水泥粉煤灰碎石桩复合地基的质量检验标准应符合表4.13.4的规定。

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-07 14:48:19 8楼

水泥粉煤灰碎石桩复合地基就是通常所说的cfg桩
云中飞鹤
回帖时间:2016-03-07 14:01:14 9楼

执行标准还是老的gb50202-2002,这个目前为止还没有新的规范出台
  • 薄凉2016-03-07 14:41:38回复

    找的是水泥粉煤灰碎石桩复合地基的主控和一般嘛

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-07 13:37:48 10楼

原始检查记录就是原来老表格的允许偏差项

其他类似问题

混凝土灌注桩现场检查原始记录怎么填?应该参照那个规范? ...阅读全文

薄凉 2016-03-07 14131 11

混凝土灌注桩(钢筋笼)现场验收检查原始记录部位怎么填 ...阅读全文

五毛钱 2015-06-08 3557 1

导管敷设检验批里现场验收检查原始记录怎么填 ...阅读全文

风中传说 2015-08-03 3437 3

孔深原始记录怎么填写 300mm是什么意思 ...阅读全文

浪迹天涯 2017-04-18 3486 1

如图,这是混凝土灌注桩检验批,划线这3项什么情况下才需要填呢?我的桩浇砼时基底并无泥浆和渣,是不是这种情况下这几项就不用填呢? ...阅读全文

默然- 2017-12-10 1679 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭