时间于未来
发帖时间:2016-03-09 08:29:48 楼主

室外给水管道安装检验批中管道安装允许偏差的最小抽样数量规范上也具体没要求是全数检查还是多少米检查一处?

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-09 11:12:31 1楼

对于安装工程而言,所有抽查数量在没有新的验收规范出台的情况下,目前都是全检的,因此你的容量单位必须注意,尽量不要按m来写,不然原始记录就太多了
  • 盛放如昔2017-11-10 22:29:13回复

    请问,如果按段横管弯曲方向偏差可是按每1米检查的,这样的话,这项的偏差该如何填写?

  • 云中飞鹤2017-11-12 15:44:18回复

    你非要按m写的话,那就一米检查一个偏差吧----原始记录就会多的写不过来,实际检查中就是检查整个平直段的,弯管是按处来验收的

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-09 11:01:05 2楼

检查记录里面填写都是按抽查几处,合格几处填写的!

 

  • 时间于未来2016-03-09 11:08:25回复

    谢谢………………………………

  • 时间于未来2016-03-09 11:10:12回复

    问题是规范里也没写多少米检查一处或者没规定具体你这个检验批容量是100m的话,为什么最小抽样数量是8处?你在哪里查的是8处?

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-09 09:59:58 3楼

以上是规范条文,从中可以看出其检查,是全部检查的,没有抽样数量,这样你在填写容量时最好不要按米来填写,那样你是检查量(原始记录数据量就会很大),一般是按打压分段,来划分段或处
  • 时间于未来2016-03-09 10:35:57回复

    那意思是检验批后面的检查记录中就写上个符合要求就可以了?

  • 云中飞鹤2016-03-09 10:40:28回复

    按实际分段来写:共检查几段,合格几段(或全部合格)

  • 云中飞鹤2016-03-09 10:41:17回复

    当然,你写符合规范要求也是行的----关键是看监理是不是硬抠你字眼

  • 时间于未来2016-03-09 11:08:00回复

    好的, 谢谢你啊。

  • 云中飞鹤2016-03-09 11:09:19回复

    如果觉得回答还满意,给个最佳吧

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-09 09:57:22 4楼

《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002)

【条文摘录】

9 室外给水管网安装

9.1 一般规定

9.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。

9.1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。

9.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。

9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。

9.2 给水管道安装

主控项目

9.2.1给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。

检验方法:现场观察检查。

9.2.2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。

检验方法:观察检查。

9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。

检验方法:观察检查。

9.2.4给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm 时,不得小于250mm;管径大于450mm 时,不得小于350mm。

检验方法:尺量检查。

9.2.5 管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管时,试验压力下,稳压1h 压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。

9.2.6 镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无规定时,可按表9.2.6的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。

         

检验方法:观察和切开防腐层检查。

9.2.7 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。

检验方法:观察冲洗水的浊度,查看有关部门提供的检验报告。

一般项目

9.2.8 管道的坐标、标高、坡度应符合设计要求,管道安装的允许偏差应符合表9.2.8的规定。

9.2.9 管道和金属支架的涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。

检验方法:现场观察检查。

9.2.10 管道连接应符合工艺要求,阀门、水表等安装位置应正确。塑料给水管道上的水表、阀门等设施其重量或启闭装置的扭矩不得作用于管道上,当管径≥50mm时必须设独立的支承装置。

检验方法:现场观察检查。

9.2.11 给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在500mm以内时,给水管管径小于或等于200mm的,管壁水平间距不得小于1.5m;管径大于200mm的,不得小于3m。

检验方法:观察和尺量检查。

9.2.12 铸铁管承插捻口连接的对口间隙应不小于3mm,最大间隙不得大于表9.2.12的规定。

检验方法:尺量检查。

9.2.13 铸铁管沿直线敷设,承插捻口连接的环型间隙应符合表9.2.13的规定;沿曲线敷设,每个接口允许有2°转角。

检验方法:尺量检查。

9.2.14 捻口用的油麻填料必须清洁,填塞后应捻实,其深度应占整个环型间隙深度的1/3。

检验方法:观察和尺量检查。

9.2.15捻口用水泥强度应不低于32.5MPa,接口水泥应密实饱满,其接口水泥面凹入承口边缘的深度不得大于2mm。

检验方法:观察和尺量检查。

9.2.16采用水泥捻口的给水铸铁管,在安装地点有侵蚀性的地下水时,应在接口处涂抹沥清防腐层。

检验方法:观察检查。

9.2.17采用橡胶圈接口的埋地给水管道,在土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地段,在回填土前应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末等材料封闭橡胶圈接口。橡胶圈接口的管道,每个接口的最大偏转角不得超过表9.2.17的规定。

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-09 09:56:16 5楼

室外给水管道安装检验批中管道安装允许偏差的最小抽样数量是全部检查的,一般是按阀门井或检查井来分段划分检验批容量的。
  • 时间于未来2016-03-09 10:31:07回复

    我写的检验批容量121m,检验批部位我写了个:J1-J2给水管道

  • 云中飞鹤2016-03-09 10:39:25回复

    最好按段,不要按米,不然,你每m抽验一次,就太多了

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-09 09:07:16 6楼

最小抽样按3处填写,检验批容量按米
  • 时间于未来2016-03-09 09:12:34回复

    最小抽样数量你是怎么确定的?可不可以教下我?我在规范上没查到?你在哪里查到?谢谢

  • 时间于未来2016-03-09 09:29:27回复

    你好,依据是哪个啊?

  • 时间于未来2016-03-09 09:47:25回复

    人呢?去哪了?麻烦给我说下谢谢

  • 云中飞鹤2016-03-09 10:43:15回复

    检查3处?没有搞错吧?不要误导别人

其他类似问题

室外给水管道安装检验批中管道安装允许偏差的最小抽样数量规范上也具体没要求是全数检查还是多少米检查一处? ...阅读全文

时间于未来 2016-03-09 12452 6

检验批容量为1000m,最小抽样数量为全,那实际抽样数量填多少? ...阅读全文

向日葵 2015-05-11 2814 1

我们是做的管廊,管道安装检验批容量是按的米,但这个最小抽样数,不知道应该怎么填 ...阅读全文

小五 2018-06-21 1504 1

给排水管道安装检验批最小抽样数量如何定?请高手指点,根据自己的实际 情况讨论一下。 ...阅读全文

桥东 2019-03-15 6780 1

室外给水管网给水管道安装检验批质量验收记录表格示例—— 室外给水管网给水管道安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 9 室外给水管网安装 9.1 一般规定 9.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 2812 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭