VI栀子
发帖时间:2016-03-09 15:39:20 楼主

天面接闪器有246米,最小/实际抽样数量该怎么填写

597060921
回帖时间:2016-03-11 13:08:40 1楼

最小/实际抽样数量=全/N处。
GB50300
回帖时间:2016-03-09 21:41:16 2楼

电气工程现在都是需要全数检查的,所以目前推荐使用处,米数也可以就是验收数量会比较多。
云中飞鹤
回帖时间:2016-03-09 17:13:45 3楼

天面接闪器有246米-------这个由于电器工程要求是全数检查的,请不要按m填写容量,要按处来填-----没有伸缩缝的一个环路就是一处,有伸缩缝的,以一个伸缩缝为界算两处,这样你的原始记录就不会有那么多了
  • 马汉三2017-03-19 10:46:00回复

    那如果是电线导管敷设检验批 其中的导管口的设置与敷设 这个该怎么算

  • 抓不住就丢了2017-09-16 09:10:36回复

    高手啊 在安装这块的检验批 唯有你说的最优道理,我们监理说的牛头对上牛嘴而已

  • 抓不住就丢了2017-09-16 09:10:57回复

    高手啊 在安装这块的检验批 唯有你说的最优道理,我们监理说的牛头对上牛嘴而已

  • 豆豆5622022-01-06 00:46:20回复

    检验批容量怎么写

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-09 16:31:37 4楼

屋面接闪器有246米,最小/实际抽样数量该怎么填写?

    答:避雷引下线安装6层以下的建筑为一个检验批,高层建筑按均压环设置间隔的层数为一个检验批。接闪器安装同一屋面为一个检验批。

    最小抽样数量根据以下规定:按处来填写。

 

  • 泡沫2019-01-19 17:31:56回复

    六层为一个检验批那这张表最下面那个日期怎样填

其他类似问题

天面接闪器有246米,最小/实际抽样数量该怎么填写 ...阅读全文

VI栀子 2016-03-09 12752 4

利用结构钢筋做引下线的高层建筑中 如果均压环从16层开始,那么16层以下的引下线可以作为一个检验批吗 ...阅读全文

九华彡草根 2015-08-23 4056 2

防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录表格示例—— 防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录 24.1主控项目 24.1.1 防雷引下线的布置、安装数量和连接方式应符合设计要求。 检查数量:明敷的引下线全数检查,利用建筑结构内钢筋敷设的引 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 21108 0

如题 ...阅读全文

遗忘2015 2018-05-10 1961 3

请问各位大神 防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录 引下线是每层都做,接闪器的话就是屋面才做?都是同一张检验批记录吧《防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录》 ...阅读全文

祝小勇 2018-08-27 2067 1