宝贝&轩
发帖时间:2016-03-11 09:07:05 楼主

电渣压力焊现行标准是不是按班前、班中取样送样,怎么理解呢

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-11 09:49:51 1楼

作业前要先做接头的工艺试验,合格后才能大批量作业,作业中现场截取试验送检------这还是正规做法
思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-11 09:43:23 2楼

一般再正式焊接前进行焊接试件,提倡现场实体取样,在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批 随机切取3个接头做拉伸试验。
  • 宝贝&轩2016-03-11 09:48:09回复

    是不是每层都要有班前、班中的报告,我们是六层,电渣焊每层都送, 是不是每层都要有班前、班中的报告,我们是六层,电渣焊每层都送,

  • 云中飞鹤2016-03-11 09:50:20回复

    每层都要做试验的 每层都要做试验的

其他类似问题

电渣压力焊现行标准是不是按班前、班中取样送样,怎么理解呢...阅读全文

宝贝&轩 2016-03-11 3194 2

电渣压力焊表格检验批容量怎么填?...阅读全文

豆豆189 2015-07-25 5412 6

钢筋电渣压力焊,套筒,是不是只有柱才需要的?梁板用不用?...阅读全文

风雨断肠人º 2019-12-02 1000 3

批号及批量及检验批容量...阅读全文

赵青青 2018-03-17 1608 2

找不到电渣压力焊检验批在哪...阅读全文

小男人 2015-02-02 3312 2