灬伉俪灬
发帖时间:2016-03-11 14:44:02 楼主

排水管道预埋的时候写了,以后是不是可以省了不用再做检验批了,下面表格怎么填

597060921
回帖时间:2016-03-12 10:58:44 1楼

问题是如何去实施试验步骤以及条件是否允许。


材料进场时候:材料报审

预埋管道:检验批报审+隐蔽验收记录+灌水试验

排水立管及水平干管(一般在地下室):检验批报审+通球试验


规范针对针对室内立管并无要求做灌水试验。对于多层、高层建筑,灌水的话 伸缩节 以及下面的管道压力承受 都不满足试验进行。无强制室内排水立管无需做灌水试验,只需做一个通球试验即可。

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-11 15:13:37 2楼

排水管道通水、闭水试验在每一单元排水系统安装完后,现在不需要做!
  • 灬伉俪灬2016-03-11 15:31:04回复

    那就是隐蔽资料上面不需要写

  • 思绪飘了好远2016-03-12 00:19:19回复

    我是说检验批和通水、闭水暂时不用做,只做个隐蔽及原材料报审

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-11 14:59:55 3楼

预埋的时候需要做隐蔽验收记录和材料报验,单项工程安装完成后才能做该项安装工程检验批

 

  • 灬伉俪灬2016-03-11 15:06:53回复

    哦...灌水编号预埋现在要做吗

  • 思绪飘了好远2016-03-11 15:08:46回复

    说的啥意思?不明白

  • 灬伉俪灬2016-03-11 15:11:43回复

    就是排水管道灌水试验

  • 思绪飘了好远2016-03-11 15:14:02回复

    排水管道通水、闭水试验在每一单元排水系统安装完后,现在不需要做!

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-11 14:53:27 4楼

地面下的排水管道如果你做了,那只代表你哪个部位的验收批完成了,住宅上部的排水管道-----主干立管和水平管道还是要按单元每户侧(民建)或层(商场之类)验收的
  • 云中飞鹤2016-03-11 14:57:47回复

    上面这个表根据你采用的管道材质是塑料还是铸铁的填写相应的内容-----具体需要填写哪些内容,请告知我你的施工设计是什么样子的,给我传一份图纸,或拍照截图

  • 灬伉俪灬2016-03-11 15:00:50回复

    好。。。那我传给你看

  • 云中飞鹤2016-03-11 16:17:29回复

    人防那个主要是通水,通球和管道连接以及横向弯曲偏差

其他类似问题

排水管道预埋的时候写了,以后是不是可以省了不用再做检验批了,下面表格怎么填 ...阅读全文

灬伉俪灬 2016-03-11 2324 4

给水管道安装检验批里有水压试验,通水试验及冲洗消毒的项目,请问这几项还需做单独的施工记录吗 ...阅读全文

旅行者 2018-03-28 1516 1

给谁排水管道-污水排水管道安装两侧使用的钢板桩支护用不用做施工检查记录表格,回填完成钢板桩支护要拆除 ...阅读全文

口口 2022-07-01 306 0

厨房、卫生间的排水管道灌水试验记录是 支管做前进行试验 还是支管完成后做试验的 ...阅读全文

九华彡草根 2016-04-03 2429 2

室外排水管网排水管道安装检验批如何划分? 其中雨水管与污水管需要分开吗? ...阅读全文

GDQ 2018-11-21 2572 1