如是 如初。
发帖时间:2016-03-13 12:19:48 楼主

请问塔吊基础隐蔽是用隐蔽工程检查记录表D1-1-1还是用设备基础隐蔽工程检查记录表D1-1-2?

小馒头
回帖时间:2016-03-14 11:28:21 1楼

就做个钢筋隐蔽就好了啊
597060921
回帖时间:2016-03-13 17:41:46 2楼

塔吊基础隐蔽请采用《设备基础隐蔽工程检查记录 表D1-1-2》

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-13 14:15:04 3楼

这个和土建的钢筋工程是一样的表格,他没有单独的
GB50300
回帖时间:2016-03-13 14:06:22 4楼

塔吊基础钢筋隐蔽验收跟号房钢筋验收隐蔽的表格一样。

其他类似问题

请问塔吊基础隐蔽是用隐蔽工程检查记录表D1-1-1还是用设备基础隐蔽工程检查记录表D1-1-2?...阅读全文

如是 如初。 2016-03-13 2689 4

塔吊设置4桩怎么没有...阅读全文

豆豆102 2024-04-27 222 1

格构柱计算附图中,有一个格构柱截面图中,边上有20钢筋,搭接500MM,总长1米,这是用到什么地方的?...阅读全文

豆豆608 2023-05-23 272 2

地勘报告已显示黏土层地耐力120KPa,塔吊基础承台落在黏土层 ,为什么软件要修正地基承载力,依据在哪?什么条件要修正?什么条件不修正?...阅读全文

豆豆194 2023-03-12 731 1

塔吊桩基础中有个桩身承载力设计值中:是填单根桩的承载力设计值还是填基础内全部桩的承载力累加值...阅读全文

豆豆611 2022-10-23 585 1