ling
发帖时间:2016-03-15 10:48:54 楼主

我现在是做检验批,导管部分。但是验收情况记录应该怎么描述才规范呢?

花开花落
回帖时间:2016-03-16 10:23:34 1楼

天的内容基本上都是以前老资料表格里的验收内容,现在可以参考。
思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-15 14:49:25 2楼

原始记录按不同的抽样部位填写规范条文用语
小馒头
回帖时间:2016-03-15 14:38:03 3楼

填写不同的部位就好
Fox115
回帖时间:2016-03-15 11:23:50 4楼

    验收情况 就是对应的检查项目是否符合规范要求。

比如你14.2.2条 导管管口设置和处理。

      (规范条文引用:14.2.2室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。

    你现场验收是如何进行处理的,管口处是否密封,导管管口方向留置,高出地面长度等,根据现场实际情况描述清楚

  • 云中飞鹤2016-03-15 12:36:38回复

    不是的,原始验收记录,对应最小抽样检查数量,有多少就要填多少,而且要是手写的

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-15 10:51:02 5楼

一般是共有几处(有几个自然间就算几处),现场检查几处,全部符合要求
  • 云中飞鹤2016-03-15 10:52:05回复

    因为导管验收是全数验收的,因此按处,可以减少原始记录的工作量

  • ling2016-03-15 10:57:12回复

    你好。是后面一张原始记录表格中的验收情况记录,这个该如何规范填写?

  • 云中飞鹤2016-03-15 12:33:37回复

    你这个验收情况记录,一般没有实际数据要求的,就填是否符合要求就是了,有一处,填一处内容,有具体偏差尺寸要求的,要标明具体验收数据,也是最小抽查几处,就填几个数据,你目前填写的原始记录是不合格的,没有体现出最小抽样数量

  • 云中飞鹤2016-03-15 12:35:18回复

    这个表格其实就是原来老表格偏差验收数据那一栏,最小抽样样本是多少,就应该有对少个检查项

  • 云中飞鹤2016-03-15 12:38:31回复

    比如前面那个表某一项检查一共有三处,共需检查三处,那么你这个原始记录这一项就需要有三个检查记录

  • 云中飞鹤2016-03-15 12:39:12回复

    你表中验收部位是不对的

  • ling2016-03-30 10:07:12回复

    验收部位不对,那需要如何改?

  • 云中飞鹤2016-03-30 10:20:12回复

    验收部位就是那块板,有一处写一处

其他类似问题

我现在是做检验批,导管部分。但是验收情况记录应该怎么描述才规范呢? ...阅读全文

ling 2016-03-15 8381 5

现场验收检查原始记录验收情况怎么填写 ...阅读全文

Mickey 2015-06-12 3189 1

如何填写《现场验收检查原始记录》?本来一直从事于建筑工程资料工作,自从新规范发布,很多人不知道如何填写《现场验收检查原始记录》表格,因为我们用的品茗资料软件,已经把表格样式都给提供出来了,只需要写入您工作的数据就可以了,十分简单!方法/步骤1什么时候填写《现场验收检查原始记录》?检验批施工完成,施工单 ...阅读全文

云中飞鹤 2015-12-08 14585 6

现场验收检查原始记录中主控项目全数检查是要全部点数都要填写么? ...阅读全文

TinyTimes 2016-07-08 2236 4

现场验收检查原始记录如何填写 ...阅读全文

豆豆423 2016-06-11 1961 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭