xixi
发帖时间:2016-03-16 11:28:16 楼主

钢筋连接原始记录怎么填写?

597060921
回帖时间:2016-03-16 12:46:17 1楼

原始检查记录请手写哦。

参考示范:


  • 云中飞鹤2016-03-16 15:46:25回复

    你这个表没有体现抽查数量和实际抽查构件的部位

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-16 11:44:57 2楼

钢筋连接原始记录要按你检查的各项目和最小抽验数(全部数量)来填写,每个项目,你抽查几处,就要填写几处的内容,这个处一般是按构件数量来填写的-----直接填写所谓的全数检查-----是外行干的事

提醒一下原始记录其实就是老表格的允许偏差栏的内容

  • xixi2016-03-16 14:30:12回复

    能不能整个范例来看看

  • 云中飞鹤2016-03-16 15:10:29回复

    我手头没有现成的表格,其实按照原始记录的原则,我举个例子说明吧,比如一般项目中的接头位置和数量这一项按规定需要抽查10%的构件----一共5件吧,那么这个项目下,验收部位,就要分别列出这5个构件所在的部位,然后按规范规定把你每个构件的实际验收的接头位置和接头百分率写出来,其它的项目和这个类似

  • xixi2016-03-16 15:39:43回复

    大哥,钢筋安装检验批里的钢筋网和骨架是怎么回事?柱、剪力墙、梁、板中,那些属于网,那些属于骨架?

  • 云中飞鹤2016-03-16 15:45:39回复

    钢筋安装里面,严格意义上,钢筋网和钢筋骨架一般都不存在,钢筋网指的是提前预制绑扎,安装时吊装的情况,绑扎骨架指的是提前绑扎好的构造柱、钢筋笼、挑梁等构件,安装时整体吊装搭接连接的形式-----常见于砖混结构的施工,对于现场绑扎的框架结构是不存在的--------具体定义,详见手工手册第四版或第五版钢筋章节---钢筋网和钢筋骨架是特指的

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-16 11:37:56 3楼

钢筋连接原始记录怎么填写?

按我提供的范例以及参照混凝土规范填写

 

其他类似问题

钢筋连接原始记录怎么填写? ...阅读全文

xixi 2016-03-16 4688 3

哪位高手能教教,钢筋连接的原始记录怎么填写???最好有样本。视频教学没有钢筋连接。 ...阅读全文

dalibaobei 2015-08-12 5925 2

钢筋安装原始记录怎么填写 ...阅读全文

李彩萍 2017-04-28 2658 1

有关 钢筋安装原始记录 填写的一些问题请教一下诸位大侠:1、“绑扎钢筋网”的数据是写整个钢筋网的外廓尺寸吗?(包含边缘钢筋的直径)网眼尺寸指的是“净尺寸”吗?2、“纵向受力钢筋的间距、排距”是净尺寸还是钢筋的中到中尺寸?3、“绑扎箍筋、横向钢筋间距”是写净尺寸还是中到中尺寸?4、“钢筋弯起点位置”怎么写? ...阅读全文

豆豆348 2018-05-14 4813 4

室外工程场地平整检验批质量验收记录中的编号和验收项目在品茗软件中怎么生成 ...阅读全文

迷谷 2018-08-17 1058 1