陌声人
发帖时间:2016-03-18 17:07:18 楼主

钢筋加工检验批的容量是50件,主控项目最小抽样数量是全部,规范上也是全数检查,那范例上的主控项目的实际抽样数量是9件,是怎么来的

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-18 18:19:09 1楼

  • 云中飞鹤2016-03-18 18:25:53回复

    现在执行的是2015版的新规范,请到品茗资料库里下载学习

  • 陌声人2016-03-18 18:27:00回复

    我的表格是这个格式,你看下

  • 陌声人2016-03-18 19:35:23回复

    GB50204-2015《混凝土结构工程质量验收规范》 5.4 钢 筋 连 接 主 控 项 目 5.4.1 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。

  • 云中飞鹤2016-03-18 19:35:44回复

    你的这个是老规范的表格,现在执行2015新规范了

  • 云中飞鹤2016-03-18 19:39:55回复

    看错了,你这个是连接的表格,关于钢筋连接的要求和加工是不一样的,钢筋连接有一部分抽样数量是构件数量的百分之十,不少于三件来抽样的

  • 云中飞鹤2016-03-18 19:40:39回复

    http://www.pmddw.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx这里有示例,你可以看看参考一下

  • 陌声人2016-03-18 19:41:21回复

    我用的是这个版本,最新版的软件啊。广西壮族自治区V1.3版:2015-10-21 模板升级: 1、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015新增相应检验批表格:地基与基础分部中基础子分部新增20张;

  • 云中飞鹤2016-03-18 19:41:48回复

    全数检查的是实验报告的内容

  • 陌声人2016-03-18 19:43:06回复

    我就是看范例有点无法理解,才来这里请教

  • 云中飞鹤2016-03-18 19:43:19回复

    连接方式项目是你有几件构件就检查几件

  • 陌声人2016-03-18 19:45:07回复

    范例上就不是这样,所以有点不理解

  • 云中飞鹤2016-03-18 20:16:43回复

    范例有点问题,已规范要求为准

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-18 17:52:34 2楼

      钢筋加工检验批规范上主控项目是没有规定要全数检查的,是说抽查不少于3件。具体规范填表说明如下:

主控项目

1.受力钢筋的弯钩和弯折:应符合规定标准的要求。

1)检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3 件。

2)检验方法:钢尺检查。

2.箍筋的弯钩形式:应符合标准规定的要求。

1)检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3 件。

2)检验方法:钢尺检查。

3.钢筋调直后应的力学性能和重量偏差的检验:检验结果必须符合有关标准的规定。

1)检查数量:同一厂家、同一牌号、同一规格调直钢筋,重量不大于30t为一批;每批见证取3件试件。

2)检验方法:3 个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件经时效处理后进行力学性能检验。检验重量偏差时,试件切口应平滑且与长度方向垂直,且长度不应小于500mm;长度和重量的量测精度分别不应低于1mm1g

三、一般项目

1.钢筋调直:应符合标准规定的要求。

1)检查数量:每工作班按同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3 件。

2)检验方法:观察,钢尺检查。

2.钢筋加工的形状、尺寸:应符合设计要求,其偏差应符合表5.3.4 的规定。

1)检查数量:按每工作班按同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3 件。

2)检验方法:钢尺检查。

  • 陌声人2016-03-18 17:57:54回复

    这是哪一本规范啊!

  • 陌声人2016-03-18 17:59:06回复

    我的看GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》(2011年版) 5.4 钢 筋 连 接 主 控 项 目 5.4.1 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。

  • 思绪飘了好远2016-03-18 19:39:55回复

    你文中提到的是钢筋加工,我针对的你说的钢筋加工检验批;你又没说是钢筋连接检验批,钢筋连接检验批质量验收记录的确基本上是新旧砼规范主控、一般是全数检查!

  • 陌声人2016-03-18 19:47:41回复

    不好意思,打错了,因为范例上就不是这样全数检查,所以有点不理解

  • 思绪飘了好远2016-03-18 20:12:17回复

    范例有时也有错的,有时软件模板也会错的,反正要灵活一些,最好多结合其它软件范例综合考虑会完美的1

其他类似问题

钢筋加工检验批的容量是50件,主控项目最小抽样数量是全部,规范上也是全数检查,那范例上的主控项目的实际抽样数量是9件,是怎么来的 ...阅读全文

陌声人 2016-03-18 6039 2

原材钢筋检验批主控项目3,检查记录填检查处数可以吗?不写检测报告编号,可以吗? ...阅读全文

豆豆567 2016-08-10 1891 1

钢筋加工检验批容量50件范例抽样3件为什么我抽样是150件 ...阅读全文

张先生很逗 2016-09-10 2255 1

线缆敷设检验批记录中的检验批容量为100m,为何是最小抽样数量为全,实际抽样数量为4个? ...阅读全文

豆豆617 2021-04-02 875 1

室内排水检验批实际抽样数量怎么确定?比如一个卫生间 ...阅读全文

低调 2018-01-06 1794 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭