変変変、
发帖时间:2016-03-25 09:58:03 楼主

墙钢筋安装容量按什么划分

597060921
回帖时间:2016-03-25 16:42:33 1楼

这个看《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015)》第5.5.3条:

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-25 11:23:46 2楼

    对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3 面。

所以按照规范剪力墙钢筋安装检验批应该按"间"来填写检验批容量.

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-25 10:58:01 3楼

墙钢筋安装容量可以按墙构件的数量,也可以按钢筋吨数来算,新规范表格增加了样本总量(就是墙的数量),抽验数和容量没有关联了

其他类似问题

墙钢筋安装容量按什么划分...阅读全文

変変変、 2016-03-25 2304 3

钢筋加工类型划分是按直径划分吗...阅读全文

2017-03-27 2347 1

楼梯按什么划分...阅读全文

変変変、 2016-03-29 2549 5

钢筋安装检验批容量,墙是按间的话怎么才算一间啊?...阅读全文

烂泥先生 2021-05-13 1144 1

剪力墙中暗柱、端柱、翼墙柱、构造柱等钢筋检验批容量是按剪力墙划分,还是按柱划分...阅读全文