紫之吾爱
发帖时间:2016-03-27 09:39:05 楼主

钢筋连接检验批的容量是按照构件数来算的吗?例如:32根柱320个接头,那么容量就是320个对吗?那我的焊接试验报告上送检的接头数是300个,检验批容量是不是超出了规范要求呢?


云中飞鹤
回帖时间:2016-03-27 10:22:24 1楼

检验批是根据楼层施工段来话分的,没有接头数量的限值,送检代表批量和你实际检验批数量不一致,需要加送试样……你这是人为造成的
思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-27 10:20:40 2楼

检验批容量是构件的件数,抽样中主控是全部检查,但一般项目是按构件数的10%.且不小于3件来抽查,你这个32件,抽查是3件

其他类似问题

钢筋连接检验批的容量是按照构件数来算的吗?例如:32根柱320个接头,那么容量就是320个对吗?那我的焊接试验报告上送检的接头数是300个,检验批容量是不是超出了规范要求呢?...阅读全文

紫之吾爱 2016-03-27 2360 2

钢筋连接检验批视频...阅读全文

豆豆328 2015-09-11 2591 2

钢筋机械连接检验批有嘛...阅读全文

不穿鞋子的熊猫 2019-09-03 1093 2

钢筋加工检验批容量 怎么计算。是按钢筋加工后的形状?还是什么连接中检验批容量是按墙柱实际总数的10%或者最少不少于3为容量?...阅读全文

飞点球球 2017-03-04 3880 4

豆豆870 2016-07-05 2368 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭