Eleven .
发帖时间:2016-03-31 14:32:35 楼主

消火栓箱子最少几个做一个检验批,12层的建筑每层6个消火栓箱是按照立管做还是按层,消火栓安装是按照什么来做的检验批

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-31 15:03:03 1楼

《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002)

【条文摘录】

4.3 室内消火栓系统安装

主控项目

4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。检验方法:实地试射检查。

一般项目

4.3.2 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。检验方法:观察检查。

4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定:

1 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。

2 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。

3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。

4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。

检验方法:观察和尺量检查。

  • 云中飞鹤2016-03-31 15:04:07回复

    建筑给排水及采暖工程检验批划分原则: 1)民建多按区域、施工段或楼层、单元划分 2) 公建多按设计的系统或设备的组别来划分 3) 对于大中型设备单独划分

  • 云中飞鹤2016-03-31 15:05:53回复

    综上所述:室内消防栓是按系统或楼层来验收的------一个系统或一层楼是一个检验批。容量就是消防栓的个数,最小抽验数量是全部检查

  • 云中飞鹤2016-03-31 15:09:00回复

    你六层建筑要看是单元楼还是宾馆商场一类的公建,单元楼一般一个单元是一趟系统------一根立管,公建一般一层是一个系统(也有例外-----以实际设计图纸为准),主要还是看你的设计图纸是什么样的

  • Eleven .2016-04-01 13:32:59回复

    我之前做一个七层的 一个常年做资料的大姐说报两次就好了 每层是4个箱子。所以我就想问问一个检验批容量最多可以报多少个箱子

  • 云中飞鹤2016-04-01 13:55:59回复

    每个验收批报多少,目前的规范没有限制

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-31 14:58:39 2楼

消火栓箱子4层做一个检验批,消火栓安装也按四层一个检验批
  • Eleven .2016-03-31 15:04:10回复

    那要是六层的建筑是不是做两个检验批就够了

  • Eleven .2016-03-31 15:09:53回复

    消火栓管道的检验批是不是根据箱子的一起的,那喷淋的是要一层一做嘛

  • 思绪飘了好远2016-03-31 15:25:31回复

    3层、4层都可以,做两次就行了

  • Eleven .2016-04-01 13:33:50回复

    喷淋的是不是一层一做

其他类似问题

消火栓箱子最少几个做一个检验批,12层的建筑每层6个消火栓箱是按照立管做还是按层,消火栓安装是按照什么来做的检验批 ...阅读全文

Eleven . 2016-03-31 2657 2

消防栓箱子是不超过多少报一次 ...阅读全文

千与千寻 2015-03-15 2338 1

园林绿化资料多少平方做一个检验批?18000个平方要做几个检验批? ...阅读全文

亲爱的C 2013-01-07 10242 1

防水卷材多少平做一个检验批? ...阅读全文

豆豆688 2018-07-26 6506 3

消火栓箱厚度是多少?常见的消火栓箱尺寸有哪些?小型宾馆用的消火栓箱尺寸大概是多少的?800*650*240的够了吗? ...阅读全文

微笑的侧脸 2018-09-10 3218 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭