保温板现场拉拔试验主要检测基层墙体同保温层的粘结强度。在实际检测过程中发现其强度的大小与保温体系所采用的保温材料种类有直接关系。例如标准要求模塑板的密度范围是18—22㎏/m3,抗拉强度≧0.10MPa;挤塑板的密度范围是22—35㎏/m3,抗拉强度≧0.15MPa。可见挤塑板的密度及抗拉强度均大于模塑版,实际检测的数据也表明采用挤塑板的保温体系的粘结强度要大于模塑板的。可是保温材料密度大小并不一定与粘结强度成正比,例如酚醛、岩棉板这些防火等级高的保温材料密度普遍大于聚苯板,可是其实际抗拉强度却低于聚苯板。
现阶段,我国涉及外保温系统现场拉拔试验的标准有:GB50411—2007《建筑节能工程施工验收规范》 、JGJl44—2004《外墙外保温工程技术规程》以及DB34/T1503-2011《无机保温砂浆墙体保温系统应用技术规程》。在这几个标准中相应的技术指标及试验方法表述并不统一,从而让检测部门进行现场的检测及评定造成一定困难。在JGJl44—2004中,对技术指标作出了相应的规定,要求抗拉强度不小于0.1MPa,而对检测方法说明比较笼统。在GB50411—2007中对技术指标只说符合设计要求,而检测方法并无提及。