豆豆406
发帖时间:2016-04-11 10:42:46 楼主

请问墙体拉结筋要做啥检验批,植筋要做啥检验批

GB50300
回帖时间:2016-04-13 10:04:57 1楼

拉结筋其实在砌体检验批里有要求的,如间距不大于500mm,2根6的钢筋等等,还有后置预埋件需要做现场拉拔试验。
云中飞鹤
回帖时间:2016-04-11 14:55:55 2楼

墙体拉结筋是在砌体检验批里验收的,不单独报验,植筋除了拉拔外,就是砌体的检验批
597060921
回帖时间:2016-04-11 11:29:29 3楼

不做检验批,有植筋拉拔试验就行,局部地区需要植筋原材和植筋胶送检。

其他类似问题

请问墙体拉结筋要做啥检验批,植筋要做啥检验批...阅读全文

豆豆406 2016-04-11 6214 3

请问下砌砖拉结筋要做什么资料...阅读全文

2015-08-13 2896 1

墙体植入拉结筋能起到什么作用吗...阅读全文

豆豆719 2016-08-07 2782 1

原理 : 钢筋混凝土结构柱(墙)施工时不进行拉结筋或其埋件的预埋,在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行拉结筋的后植入(锚固)施工,在墙体拉结筋位置钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,并保证拉结筋根据砌块模数确定的正确位置。使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的粘拉强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘拉剂向混凝土柱(墙)中传递。 一、工艺流程及施工操作要点 1.工艺流程。弹线定位—→钻孔—→清孔—→配胶—→注胶—→植筋—→检查验收 2.施工操作要点。钢筋混凝土结构施工完毕后,在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。“植筋法”施工拉结筋主要工艺如下。 (1)弹线定位。对照施工图,在填充墙与柱或墙想连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,再弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。 (2)钻孔。根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按设计要求确定。如设计无要求时,孔深按≥15d考虑,一般采用100mm,孔径按d+2mm~4mm控制,一般采用10mm。钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制,如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢...阅读全文

清风 2015-06-25 3136 1

填充墙砌体的 拉结筋隐蔽 钢筋原材料、加工、连接、安装这些检验批都要做吗? 求高手指教啊 。...阅读全文