谦谦君子
发帖时间:2016-04-12 23:25:05 楼主

混凝土浇筑完成后拆除模板,那么后浇带的位置需要留设支撑,那么这部分的支撑怎么留设怎么计算呢

云中飞鹤
回帖时间:2016-04-13 07:18:51 1楼

这个支撑不用单独计算的,还是按原来的模板支撑计算的要求来搭设就是了。
  • 谦谦君子2016-04-13 09:27:18回复

    那是按照模板支撑留设几跨的立杆支撑呢,还是说后浇带所在结构的那一跨都要留着呢。 那是按照模板支撑留设几跨的立杆支撑呢,还是说后浇带所在结构的那一跨都要留着呢。

  • 云中飞鹤2016-04-13 11:28:53回复

    至少要留两跨,三排立杆或重新回顶 至少要留两跨,三排立杆或重新回顶

其他类似问题

混凝土浇筑完成后拆除模板,那么后浇带的位置需要留设支撑,那么这部分的支撑怎么留设怎么计算呢...阅读全文

谦谦君子 2016-04-12 5750 1

我想问一下,就是后浇带钢筋当时跟主体每层一块加工、绑扎、安装的,每层主体先浇筑了,但是浇筑后浇带是每层主体浇筑两个月后才浇筑的,用再出一次钢筋、模板的检验批吗?...阅读全文

灰狐狸 2015-10-28 2692 4

后浇带支模体系计算,需要计算上面N层荷载叠加吗?...阅读全文

石头 2011-10-28 4119 1

下面是地下室后浇带支模架计算问题,上面顶板11层钢管脚手架,请问如何取值计算啊...阅读全文

ahua 2011-09-06 4250 2

打断线性构件就行了么...阅读全文

拼板人 2017-06-08 2066 1