断点。
发帖时间:2016-04-13 08:02:28 楼主

1、检验批做完之后 找监理他们签完字之后还需要盖章吗?

2、就是检验批是不是可以不用逐层都做的 可以几层合一起做一个检验批。哪本是什么规范上有 想去买一本

123
回帖时间:2016-04-14 09:29:01 1楼

我们这里检验批不需要盖章,只要签字就可以。
思绪飘了好远
回帖时间:2016-04-13 13:10:15 2楼

一般砖混工程检验批是一层一做,高层就不一样了,是3层一个检验批!检验批落款监理盖章可以只盖项目章!
597060921
回帖时间:2016-04-13 13:08:36 3楼

1、监理报审表需要盖章,检验批不需要盖章。

2、这个视情况而定的,每层的模板钢筋砼施工需要逐层报验,而砌体、装饰装修等可以三层一报验的。

  • 断点。2016-04-13 15:21:27回复

    那到底是需要盖章还是不需要盖章呢

云中飞鹤
回帖时间:2016-04-13 11:33:16 4楼

1.检验批做完之后 找监理他们签完字之后还需要盖章吗?盖章的是监理审批表和检验批验收记录中监理意见栏-----这个可以盖项目章的

2、就是检验批是不是可以不用逐层都做的 可以几层合一起做一个检验批------这个不一定,具体要按相应分部的验收规范的要求来定的------我做了个汇总,你可以去看看:

【资料员必备】分部工程检验批划分方法——经验之谈 - 品茗资料软件问题 - 品茗软件交流论坛 - 品茗逗逗网(品茗软件官网)
http://www.pmddw.com/Question/Question_Answer_132174_1.aspx

  • 断点。2016-04-13 15:13:14回复

    谢谢你的汇总。 另外是想知道这个项目章是必须盖吗?可不可以偷偷懒~

GB50300
回帖时间:2016-04-13 09:53:13 5楼

1、检验批主要根据检验批划分方案来做,比如模板安装你不可能一层模板一起来做检验批,必须一层一层做,如果面积大的楼层还需要分轴线来做。排水管安装可以几个楼层为一个检验批安装。所以检验批要看具体的工序。

2、检验批基本上都是施工单位和监理都需要盖章!

3、范例书网上能买到,对初学者比较有帮助,但是还需要对相关专业验收规范有相应的了解。

  • 断点。2016-04-13 15:11:34回复

    必须要盖项目章吗?之前检验批逐层做的 量很大 就签了字 想知道是不是必须要盖章。

  • 云中飞鹤2016-04-13 16:02:06回复

    盖章是必须的哦-----有对外要求的,还要盖公司的章的

其他类似问题

1、检验批做完之后 找监理他们签完字之后还需要盖章吗?2、就是检验批是不是可以不用逐层都做的 可以几层合一起做一个检验批。哪本是什么规范上有 想去买一本 ...阅读全文

断点。 2016-04-13 19316 5

钢筋加工、安装检验批可不可以汇在一起 ...阅读全文

杀神一刀 2013-07-18 3354 1

检验批容量不填可不可以的 ...阅读全文

一梦千年 2016-12-22 2313 1

由于主体结构采用分段验收,外装也是从下面开始,考虑进度,悬挑脚手架能否采用倒拆架,就是从第一挑开始拆,在往上依次拆除第二挑,第三挑..,哪位专家能够帮忙解答 ...阅读全文

中华民工 2019-09-08 977 2

水泥32.5R房建可不可以用? ...阅读全文

就这样 2019-01-14 955 2