汐汐
发帖时间:2016-04-22 15:58:49 楼主

多联机空调系统检验批表都是空白的,要用压缩式制冷(热)系统还是吸收式制冷系统的表格代替?还是怎么办?

云中飞鹤
回帖时间:2016-04-25 09:04:16 1楼

这个因为目前没有相关的验收规范,软件对于验收资料没有条文依据,因此是空白的------现在只能用类似的单机检验批
597060921
回帖时间:2016-04-22 16:13:43 2楼

这个在上上周我这边工地才遇到这种情况。

这是因02版规范无具体条文规定,现在的十大分部很久的规范都在修订中,等新规出来就有了。这种要么自己条文放进去,要么不做检验批,或者可用 吸收式制冷机系统里面的《空调制冷系统安装检验批质量验收记录》检验批暂时代替。

其他类似问题

多联机空调系统检验批表都是空白的,要用压缩式制冷(热)系统还是吸收式制冷系统的表格代替?还是怎么办?...阅读全文

汐汐 2016-04-22 7481 2

关于多联机(热泵)空调系统的资料表格怎么填写,有没有范本啊?表格06180101~06180701...阅读全文

豆豆486 2016-07-22 2589 1

GB50300-2013通风与空调分部,多联机检验批都是空表,这个是不是需要制定专项验收方案?...阅读全文

风云 2017-06-07 2417 2

你好请问一下多联机(热泵)空调系统冷凝水管道安装检验批质量验收记录应该怎么填写啊?...阅读全文

灰灰5879 2017-06-19 2477 2

多联机(热泵)空调系统制冷剂管路连接及控制开关安装检验批质量验收记录,制冷剂配管的切割,铜管弯曲参照规范那一条?...阅读全文

豆豆581 2016-07-15 7019 2