室内排水管通球试验记录里面的通球直径是怎么计算的呢?例如排水管径是DN160,那么请问一下它的通球直径是多少呢?怎么计算的来呢?
为么不去看规范呢
上面都写的清清楚楚的
管道通球试验 采用不小于2/3管径的硬质塑料球进行
注意是硬质球体 见过不少试验资料 直接写的塑料球 这些都是不严格的
依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第5.2.5条规定:管道试球直径不小于排水水管道管径的2/3,φ160管:160*2/3=106.6≈110。采用φ110球体。
对啊,没有160的。
应分别按照主管道、支管分别以管道内径2/3的球来做通球记录。
云中飞鹤2016-05-03 08:21:21回复
另外,塑料排水管道没有160的规格的-----一般住宅所用管道都是按工程内经表示的,管子有75,150的,没有160的 , 另外,塑料排水管道没有160的规格的-----一般住宅所用管道都是按工程内经表示的,管子有75,150的,没有160的 ,