久忆
发帖时间:2016-05-04 14:18:43 楼主

室外排水管网排水管道安装检验批质量验收记录里面的实际抽样数量和最小抽样数量怎么定的,

597060921
回帖时间:2016-05-04 15:27:10 1楼

灌水试验这类不填写。

其他都是全部检查,最小填写“全”;实际抽样数量可按轴线、区域、N节数划分检查点。例如:全/7。

  • 久忆2016-05-04 15:47:40回复

    再问一下灌水试验这类现在是不是不能与安装检验批一起报验了,要重新单独报验一次,那例如这个排水管的灌水试验和通水试验要在安装完多久可以做

  • 5970609212016-05-04 17:37:50回复

    新的统一验收标准多了个“试验与调试”分项,他与排水管道安装2个检验批除了编号不同以外,其他一模一样。如果你的经监理同意的检验批划分方案中有试验与调试,那么就需要分开报验。新的统一验收质量发布以后,老的规范还是同步完善更新,相信新规范发布后这个问题就明了。

  • 5970609212016-05-04 17:39:36回复

    至于什么时候做,在管道安装完成之后到覆盖土之前都可以。还有一点是有许多省份已经禁止在住宅小区中使用混凝土和钢筋混凝土排水管埋地铸铁排水管。

云中飞鹤
回帖时间:2016-05-04 14:48:14 2楼

室外排水管网排水管道安装检验批质量验收记录里面的实际抽样数量是全检,最小数量也是全检,样本数量按管道节数來计数
  • 久忆2016-05-04 14:50:41回复

    你的意思是按现场有几根管子最小抽样就是几对吗?

  • 云中飞鹤2016-05-04 14:51:14回复

    对的,就是那样子的

  • 久忆2016-05-04 15:47:57回复

    再问一下灌水试验这类现在是不是不能与安装检验批一起报验了,要重新单独报验一次,那例如这个排水管的灌水试验和通水试验要在安装完多久可以做

  • 云中飞鹤2016-05-04 16:41:03回复

    安装检验批就包括闭水合格的啊-----一般要接口混凝土强度达到要求就可以做闭水了

其他类似问题

室外排水管网排水管道安装检验批质量验收记录里面的实际抽样数量和最小抽样数量怎么定的, ...阅读全文

久忆 2016-05-04 5730 2

给排水管道安装检验批最小抽样数量如何定?请高手指点,根据自己的实际 情况讨论一下。 ...阅读全文

桥东 2019-03-15 6884 1

室外排水管网排水管道安装检验批如何划分? 其中雨水管与污水管需要分开吗? ...阅读全文

GDQ 2018-11-21 2658 1

排水管检验批中最小/实际抽查数量怎么填写?我写的全,实际把所有的都写上了这样可以吗? ...阅读全文

︶ㄣ℃(_缃à盼 2016-04-10 2670 2

给水管道安装检验批里有水压试验,通水试验及冲洗消毒的项目,请问这几项还需做单独的施工记录吗 ...阅读全文

旅行者 2018-03-28 1568 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭