豆豆719
发帖时间:2016-05-07 14:22:00 楼主

钢筋焊接试件不同检验批,但是不超过300个接头,不超过一周,可以只送一次吗

云中飞鹤
回帖时间:2016-05-07 15:26:40 1楼

钢筋焊接试件是原位取样的-------接头数量不安间隔时间算,只按混凝土浇筑前的钢筋安装验收的数量来算,不同楼层是不可能给你同时算的
  • 豆豆7192016-05-07 16:00:25回复

    那如果是同一个楼层,分二次浇注混凝土,间隔时间是一周,接头数量不超过300个,可以只送一次焊接试件吗

  • 云中飞鹤2016-05-07 16:23:36回复

    不允许的-----实验代表的是你检验批钢筋验收时的构件接头的数量----是现场截取的,隐蔽后的另一个检验批就是另外一个检验批了,除非你这一层钢筋是同时验收的,浇筑过程由于某种原因,分开浇筑了-----但这种情况通常根本不会存在

597060921
回帖时间:2016-05-07 14:59:15 2楼

楼主是什么焊接方式呢。不同焊接方式规定不一样。

简单来说就是:

首先N种同:同台班、同焊工、同级别(牌号)、同直径、同型式
闪光对焊:一周之内300个接头。
电弧焊、电渣压力焊:二层之内的300个接头。


其实你需要把质量验收检验批划分和送检批次划分分开清楚,不说他们没有联系,但的确不是同一回事。

  • 云中飞鹤2016-05-07 15:29:15回复

    你一样没有分清,钢筋连接检验批和送样数量是两个不同概念

  • 5970609212016-05-07 15:50:45回复

    我只能呵呵了

  • 云中飞鹤2016-05-07 16:19:00回复

    呵呵----你不知道焊接接头的取样不是单独制作的么,除了型式试验以外,其余全部要求绑扎现场截取的

  • 5970609212016-05-07 16:27:39回复

    自己体会那句话的意思吧

  • 云中飞鹤2016-05-07 16:29:19回复

    对于闪光对焊还有可能是提前整批加工的,但对于电渣压力焊和电弧焊而言通常都是安装时原位焊接的---取样要求采用现场截取,而不是在下面制作样板的,因此根本就不存在跨检验批的可能

  • 云中飞鹤2016-05-07 16:35:45回复

    而且现场采用闪光对焊的,一般钢筋工也不会跨层去制作的------他那个间隔一周,其实就是制作完一批安装绑扎完毕后,才重新制作下个检验批的构件钢筋的,这个间隔时间大致就是混凝土浇筑和支模的时间

  • 云中飞鹤2016-05-07 16:39:38回复

    规范中的所谓一周和这个概念是不相同