久忆
发帖时间:2016-05-09 15:51:11 楼主

排水管灌水试验里面的灌水高度和灌水时间怎么确定,怎么算不懂

云中飞鹤
回帖时间:2016-05-09 22:21:01 1楼

隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。灌水方法(过程)满水15min 水面下降后,再灌满观察5min ,液面不下降,检查管道及接口无渗漏为合格
  • 久忆2016-05-10 08:25:03回复

    我看了人家给我范例,但是有些不懂,你能帮我解释一下吗?

  • 云中飞鹤2016-05-10 09:07:38回复

    你问他去,我也不知道它是如何来的-----他那个1.5高度应该是立管清扫口高度

其他类似问题

排水管灌水试验里面的灌水高度和灌水时间怎么确定,怎么算不懂 ...阅读全文

久忆 2016-05-09 7193 1

请问卫生间立管是铸铁管,水平管是PVC,在做通球实验记录的时候,材质一栏怎么写(是铸铁和PVC都写还是选其一)?还有就是室内雨水是做通水试验还是通球试验? ...阅读全文

刚好遇见你 2018-11-27 1082 1

立管上部雨水高度(m) ,指的是什么?依据什么来填写这个高度 ...阅读全文

2016-07-23 2089 2

厨房、卫生间的排水管道灌水试验记录是 支管做前进行试验 还是支管完成后做试验的 ...阅读全文

九华彡草根 2016-04-03 2480 2

景观排水管道灌水试验检查记录表 灌水时间为多少, 景观中的电气线路绝缘测量记录怎么填 ...阅读全文

雨中百合 2019-01-20 952 1