一颗小草
发帖时间:2016-05-15 17:53:28 楼主

如何从图纸中确定梁板搭接头的钢筋规格与数量?麻烦大神们指点指点,谢谢!

云中飞鹤
回帖时间:2016-05-16 15:44:10 1楼

搭接送检?搭接接头不送检的
  • 一颗小草2016-05-16 19:30:24回复

    尴尬。没表达清楚。我说的是双面搭接。 尴尬。没表达清楚。我说的是双面搭接。

  • 云中飞鹤2016-05-17 07:42:35回复

    你还是没说清楚----少了个焊字,这个接头单凭图纸你是看不出来的,只有通过翻样表或实地查数,这也是为什么焊接接头要求现场取样-----而且预制加工的双面焊容易,实地连接时就不容易了 你还是没说清楚----少了个焊字,这个接头单凭图纸你是看不出来的,只有通过翻样表或实地查数,这也是为什么焊接接头要求现场取样-----而且预制加工的双面焊容易,实地连接时就不容易了

天涯海角
回帖时间:2016-05-16 13:51:53 2楼

看了你的图纸,钢筋的连接还是需要做的,框架梁、次梁钢筋规格基本相同,不可能在中间框架柱分别锚固的,还有次梁也不可能在中间框架柱分别锚固的,主要原因:钢筋会重叠、排列有问题、安装有难度、浪费钢筋等。
独孤娃娃
回帖时间:2016-05-16 06:43:11 3楼

钢筋的规格和数量,一般图纸上都能看到,基本是原位标注,仔细阅读结构图。梁的搭接数量也只能算个大概。一根钢筋一般是9米长,你以9米为参照就能算个大概了
  • 一颗小草2016-05-16 07:44:31回复

    意思是说:梁钢筋超过9米就得焊接对吧?非常感谢大师你的指点。 意思是说:梁钢筋超过9米就得焊接对吧?非常感谢大师你的指点。

  • 一颗小草2016-05-16 09:36:25回复

    是不是像这样间距与跨度都没超9米,都不用搭接了、那我项目每一栋梁都不符合搭接要求,都免搭接送检了对吧? 是不是像这样间距与跨度都没超9米,都不用搭接了、那我项目每一栋梁都不符合搭接要求,都免搭接送检了对吧?

  • 云中飞鹤2016-05-16 15:43:19回复

    不能按定尺计算的,只看图纸的话,是需要翻样的,另外是否采用搭接接头还要看抗震等级和老板允许不允许 不能按定尺计算的,只看图纸的话,是需要翻样的,另外是否采用搭接接头还要看抗震等级和老板允许不允许

  • 云中飞鹤2016-05-16 15:44:38回复

    翻样和预算不一样的 翻样和预算不一样的

其他类似问题

如何从图纸中确定梁板搭接头的钢筋规格与数量?麻烦大神们指点指点,谢谢!...阅读全文

一颗小草 2016-05-15 3102 3

如何从施工图纸中确定梁板钢筋搭接的规格与数量?求大师指点,谢谢!...阅读全文

一颗小草 2016-05-15 3088 1

梁板的钢筋接头怎么计算数量?网上的资料看不懂。新手...阅读全文

少年之年 2022-08-09 459 1

怎么数梁有多少件与板有多少间呢。...阅读全文

☺淺笑℡低调 2019-06-24 2331 2

请教一下 高大支模架不能混搭,如果梁底设单立杆,两侧如果与板立杆间距非整模数,用扣件拉结,梁底横杆中间用顶托,两端用扣件,这种情况下用扣件传力是不是属于混搭...阅读全文

凡人 2016-11-27 3510 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭