永不言弃
发帖时间:2016-05-18 16:46:38 楼主

新规范中所说的同养试块都按600度计算,那冬天温度都是零下还是按600度进行试验吗?

地下防水结构属于地基与基础还是属于主体?

地下车库属于基础还是属于主体?

597060921
回帖时间:2016-05-18 19:11:50 1楼

1、新规对龄期只规定最小14天,没有最大天数规定。冬季需要采取覆盖、加热的养护方式。

2、地下防水属于地基与基础分部-地下防水子分部。

3、安装GB50300的分部分项划分,那么地下室的梁板柱楼梯这类划分进了主体;筏板、地梁、底板防水、外墙防水这类划分进了基础。

00随风00
回帖时间:2016-05-18 17:20:25 2楼

1、新规范中取消了60D的限制;

2、地下防水属于基础;

3、地下车库按一个子单位工程来出资料的,筏板以下算基础,以上算主体。如果划分到主体的那跟主体楼一样划分算基础。

云中飞鹤
回帖时间:2016-05-18 17:16:41 3楼

新规范中所说的同养试块都按600度计算,那冬天温度都是零下还是按600度进行试验吗?是的

地下防水结构属于地基与基础还是属于主体?地基基础分部

地下车库属于基础还是属于主体?地下车库的基础属于地基基础分部,柱墙板属于主体结构

其他类似问题

新规范中所说的同养试块都按600度计算,那冬天温度都是零下还是按600度进行试验吗? 地下防水结构属于地基与基础还是属于主体? 地下车库属于基础还是属于主体?...阅读全文

永不言弃 2016-05-18 2093 3

混凝土新规范中没有模板拆除这一项,检验批表格也没有最新的,是否还是按2010版的模板拆除,还是说不用做模板拆除这一检验批了...阅读全文

一瞬 2016-04-19 2906 3

在品茗新规范软件中填表及范例没有范例?怎样可以找到...阅读全文

明天会更好 2018-01-14 2030 2

新版资料软件中找不到更新的GB50204-2015新混凝土规范的检验批表格...阅读全文

曼陀罗 2015-12-03 4289 1

品茗1.3新国标资料软件怎么没有增加混凝土2015新规范?...阅读全文

宁静致远 2016-08-15 1930 1