mya
发帖时间:2016-05-24 14:37:01 楼主

混凝土防水
【工艺说明】适用于地下室防水等级为1-4级的整体式防水混凝土结构。水泥强度等级不应低于32.5MPa;砂宜用中砂,不得为碱活性骨料,含泥量不得大于3%,泥块含量不得大于1%;石子粒径宜为5-40mm,含泥量不得大于1%,泥块含量不得大于0.5%。不得使用碱活性骨料;防水混凝土可掺入一定数量的粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉等,粉煤灰的级别不应低于Ⅱ级,掺量不宜大于20%,硅粉等其他掺和料的掺量应经过试验确定;防水混凝土可根据工程需要掺入减水剂、膨胀剂、密实剂、引气剂、防水剂、复合型外加剂、水泥渗透结晶型防水材料钢纤维或合成纤维等,其品种及掺量应根据试验确定,技术性能应符合现行国家或行业标准一等品及以上的质量要求

 

地板及地下室防水卷材
  【工艺说明】底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法,其他与混凝土结构相接触的部位应采用满此vav粘法;卷材接缝必须粘贴严密,接缝口宽度不应小于10mm;在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm;阴阳角处找平层应做成圆弧或45°(135 ° )角,并应增加1层相同的卷材,宽度不宜小于500mm;防水基层必须平整、牢固,铺贴卷材前应使基层表面干燥,基层含水率小于9%,新作业面施工前先用简易法测基层含水率,即用1㎡的卷材覆盖4h后察看凝结水情况,若无凝结水即可进行卷材的铺贴。

 
地下室外墙渗透结晶型涂料防水
【工艺说明】施工前15min左右将施工面提前用干净水浇透;刮涂时应用力按刀,使刮刀与被涂面的倾斜角为50°~60°,按刀要用力均匀。涂层一般刮涂一至两遍,总厚度达到0.8mm。刮涂后的防水涂层,必须在初凝前马上用油漆刷醮水涂刷均匀;防水涂层施工完毕,须采用干净的雾状水喷洒养护。

底板及地下室外墙聚氨酯涂膜防水
【工艺说明】施工缝、墙面的管根、阴阳角、变形缝等细部薄弱环节,应先做一层加层。将已搅拌好的聚氨酯涂膜防水材料用塑料或橡胶刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,刮两遍,总厚度为1.2-2.0mm。外墙防水接茬时,应将砖墙拆除两层。

底板防水防水卷材错槎接缝

【工艺说明】两幅卷材的搭接长度,长边与短边均不应小于100mm。相邻两幅卷材接缝应错开1/3-1/2幅宽,上下两层卷材接缝应错开1500-1600mm,上下层卷材不得相互垂直铺贴。阴角及附加层做法同底板及地下室外墙防水。 
电梯井、积水坑防水
【工艺说明】电梯井、积水坑基层阴阳角必须做成≥ 50mm的圆弧或45°(135 ° )八字角,阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层。电梯井、积水坑斜面的第二层防水卷材采用带有砂粒的,以便于防水保护层的施工  
外墙后浇带防水
【工艺说明】地下室外墙后浇带在做防水施工前,内侧的卷材保护层先施工。铺贴外墙卷材时,先在预制板外侧铺一层防水加强层,然后大面卷材直接铺过与之盖板。绑扎墙体钢筋时,用附加筋将止水钢板固定墙体中间。

 

底板后浇带防水
【工艺说明】底板后浇带处先做防水卷材附加层,再大面卷材防水卷材。在绑扎底板钢筋时,用附加钢筋将橡胶止水带和钢止水带分别固定在底板后浇带的底部和中间。

外墙防水卷材搭接
【工艺说明】铺贴外墙卷材之前,应先将接槎部位的卷材揭开,并将其表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补后方可继续施工,两层卷材应错槎接缝,错开距离不得小于350㎜,上层卷材应盖过下层卷材。两幅卷材的搭接长度,长边与短边均应不小于100mm。

外墙散水防水

【工艺说明】防水收口位置设置在距室外散水150mm处,末端先用3mmX25mm金属压条钢钉固定(间距200mm),用钢钉固定后再用密封胶将上口密封。散水与外墙之间预留30mm宽的缝隙,采用嵌缝油膏灌严。

施工缝止水钢板

【工艺说明】钢板的凹面应朝向迎水面,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同上

 

施工缝止水条
【工艺说明】在浇筑混凝土时,在施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条,沿墙厚居中留置出宽30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽,混凝土接缝前将止水条放入凹槽内,用水泥钉固定。遇水膨胀止水条应具有缓胀性能,7d膨胀率不应大于低膨胀率的60%。

施柔性穿墙管迎水面防水
【工艺说明】在进行大面积防水卷材铺贴前,应先穿好带有止水环的设备管道(止水环外径比套管内径小4mm),并固定好,设备管道与套管之间的缝隙先填塞沥青麻丝,再填塞聚硫密封膏 ,将防水卷材收口嵌入设备管道与套管之间的缝隙,再用聚硫密封膏灌实,最后做一层矩形加强层防水卷材。穿墙管与内墙角凹凸部位的距离应大于250mm,管与管的间距应大于300mm

 

螺栓孔眼处理
【工艺说明】拆模后将预埋的垫块取出,沿混凝土结构边缘将螺栓割断,对割断处进行涂刷防锈漆处理后,嵌入防水油膏(嵌入2/3),最后用聚合物砂浆将螺栓眼抹平。

 

防水卷材封边(1)
【工艺说明】防水收口位置设置在距室外散水下150mm处,浇筑墙体混凝土时应预留凹槽,防水末端先用3㎜×25㎜,金属压条钢钉固定(间距500㎜再用密封膏封闭。

防水卷材封边(2)
【工艺说明】防水收口位置设置在距室外散水下150mm处,浇筑墙体混凝土时应预留凹槽,防水卷材施工时,将防水卷材端部压在凹槽中,待室外散水施工完再用密封膏将凹槽及散水与外墙缝隙灌严。

 

卷材防水层丢槎
【工艺说明】从底板折向里面的卷材与永久保护墙的接触部位,采用空铺法施工。2层卷材接槎部位先甩出搭接长度300mm、450mm,顶端临时用石灰砂浆砌四皮砖固定。待结构墙体做外防外贴卷材防水层时,分层错槎接缝

 

顶板变形缝防水
【工艺说明】结构底板变形缝处所用的中埋式橡胶止水带用钢筋卡具将其固定在相应位置,变形缝内贴聚苯板。

卷水防水层平面阴阳角
【工艺说明】平面阴阳角附加层卷材按上图所示形状的下料和裁剪。附加层卷材铺贴时,不要拉紧,要自然松铺,无皱折即可

 

卷水防水层三面阴角
【工艺说明】三面阴角附加层卷材按上图所示形状的下料和裁剪。附加层卷材铺贴时,不要拉紧,要自然松铺,无皱折即可。

外墙阳角防水
【工艺说明】外墙防水基层必须平整、牢固,表面尘土、砂层等杂物清扫干净,且不得有凹凸不平、松动空鼓、起砂、开裂等缺陷;表面的阳角处,均应做成圆弧形或钝角,阳角圆弧半径为50mm,阳角部位加铺一层卷材加强层,加强层采用聚酯毡胎体加厚的SBS防水卷材,加强层过角线两层各不小于250mm。

桩头防水
【工艺说明】在桩头、桩侧及桩侧外围200mm范围内垫层的表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,在桩头根部及桩头钢筋根部凹槽内埋设遇水膨胀橡胶条,在桩顶、桩侧及桩侧外围300mm范围内垫层上表面5mm厚聚合水泥防水砂浆。待基层达到卷材施工条件时进行大面积防水卷材施工,卷材施工完毕后在桩侧与卷材接缝处嵌聚硫嵌缝膏。

防水卷材铺设顺序
【工艺说明】先铺贴阴阳角等部位的加强层,在将地坑、后浇带等处的防水卷材铺贴完毕厚再铺大面。先铺平面,后铺立面,交叉处应交叉搭接

窗井防水
【工艺说明】采光井内先用2:8灰土回填夯实,再浇筑细石混凝土层;集水坑用灰砂砖砌筑;集水坑及细石混凝土层表面均抹掺有防水粉的水泥砂浆,向集水坑找坡

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20160523150643_9068.jpg

微信扫一扫

回复细部构造,全套资料免费下

其他类似问题

混凝土防水 【工艺说明】适用于地下室防水等级为1-4级的整体式防水混凝土结构。水泥强度等级不应低于32.5MPa;砂宜用中砂,不得为碱活性骨料,含泥量不得大于3%,泥块含量不得大于1%;石子粒径宜为5-40mm,含泥量不得大于1%,泥块含量不得大于0.5%。不得使用碱活性骨料;防水混凝土可掺入一定数量的粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉等,粉煤灰的级别不应低于Ⅱ级,掺量不宜大于20%,硅粉等其他掺和料的掺量应经过试验确定;防水混凝土可根据工程需要掺入减水剂、膨胀剂、密实剂、引气剂、防水剂、复合型外加剂、水泥渗透结晶型防水材料钢纤维或合成纤维等,其品种及掺量应根据试验确定,技术性能应符合现行国家或行业标准一等品及以上的质量要求 地板及地下室防水卷材 【工艺说明】底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法,其他与混凝土结构相接触的部位应采用满此vav粘法;卷材接缝必须粘贴严密,接缝口宽度不应小于10mm;在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm;阴阳角处找平层应做成圆弧或45°(135 ° )角,并应增加1层相同的卷材,宽度不宜小于500mm;防水基层必须平整、牢固,铺贴卷材前应使基层表面干燥,基层含水率小于9%,新作业面施工前先用简易法测基层含水率,即用1㎡的卷材覆盖4h后察看凝结水情况,若无凝结水即可进行卷材的铺贴。 地下室外墙...阅读全文

mya 2016-05-24 4294 0

文章转自“品茗施工技术”,扫一扫下文二维码即可关注此微信,阅读更多专业文章!土钉墙【工艺说明】具体土钉数量、长度、位置、网片要求等根据专业设计计算确定。土钉长度宜为开挖深度0.5-1.2倍,间距1-2m,与水平面夹角为5°-20°;土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400级,直径16-32㎜,钻孔直径宜为70-120㎜;注浆强度等级不低于M10。面层混凝土等级不低于C20,钢筋保护层厚度不宜小于20 ㎜。施工顺序为:修坡→成孔→安装土钉→灌浆→绑扎网片和加强筋→喷射混凝土。土钉支护宜在排除地下水的条件下施工。混凝土喷射机输送水平距离不宜小于100m,垂直距离不宜小于30m。空压机选用风量9m³/min以上,风压大于0.5MPa,输料管应能承受0.8MPa以上压力灌注桩【工艺说明】  具体桩径、桩长、嵌固深度、配筋等根据设计计算确定。悬臂式结构桩径不宜小于600mm,排桩顶部应设钢筋混凝土冠梁连接,冠梁宽度(水平方向)不宜小于桩径,冠梁高度(竖直方向)不宜小于400mm。排桩与桩顶冠梁的混凝土强度等级宜大于C20;当冠梁作为联系梁时可按构造配筋。施工顺序为:钻机成孔→吊放钢筋笼→浇筑混凝土→冠梁施工。桩位允许偏差50mm,垂直度允许偏差不大于0.5%。加劲箍筋与主筋采用电焊焊接,螺旋箍筋与主筋采用绑扎连接。拉 锚【工艺说明】具体锚杆数量、直径、长度、位置等及嵌固深度根据设计计算确定。...阅读全文

mya 2016-05-25 3111 0

文章转自“品茗施工技术”,扫一扫下文二维码即可关注此微信,阅读更多专业文章! 油毡瓦做法 【施工工艺】1、屋面基层面找平应严格按照规程操作,不得出现空鼓、起壳等现象,找平面宜用铁板压平,脊与脊表面平整度应控制在10㎜以内,油毡瓦铺钉前找平层应符合干燥及强度要求。 2、屋面阴、阳角线应保持顺直,所有屋面阴、阳屋脊线处均应做成圆弧状,并保持平滑。 3、屋面卷材防水层铺贴应平整牢固,无起鼓脱开现象,搭接符合规范要求。 4、屋面防水施工完成后,应选用植筋方案将Ф6@1500-2000网点式钢筋植入钢筋砼内,要求植入钢筋与防水层交接处密封处理。 5、油毡瓦屋面与突出屋面部分交接处均应做泛水处理,可沿屋面坡度做通长挡水线,并在挡水线下做老鹰嘴(见图2),油毡瓦屋面与突出屋面管道交接处做法(见图3)。 6、油毡瓦铺设前,应在屋面板面弹线放样,如发现檐口与相应脊线不完全平行,则应弹线放样时均匀调整。 7、油毡瓦铺钉应与基层紧贴,瓦面应平整,自檐口向上铺设,第一层应与檐口平行,油毡瓦应用油毡钉固定。 8、铺设油毡瓦脊瓦时,脊瓦与脊瓦之间的搭盖应保证压盖后外露面为油毡瓦有效外露面(见图4、5)。 9、当采用成品塑料檐沟时,油毡瓦宜挑出20㎜-30㎜,人字屋面出檐(如老虎窗部位)部位油毡瓦宜挑出10㎜(见图6、7)。 10、油毡瓦与油毡瓦水平错缝搭盖时,错缝搭接水平长度不小于200㎜(见图7)。 11、...阅读全文

mya 2016-05-24 3037 1

剪力墙竖向钢筋顶部锚固【工艺说明】纵向受拉钢筋在各种抗震等级下的最小锚固长度应符合设计要求,并且应符合《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》中纵向受拉钢筋的最小锚固长度的要求。当设计与施工图集要求不同时,应与设计协商,办理相应变更手续确定取值大小。上图为剪力墙结构几种常见的锚固方式,均考虑一、二级抗震。钢筋具体锚固形式可按照《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》的要求施工。剪力墙端部水平钢筋锚固【工艺说明】剪力墙端部水平钢筋应伸至对边且有15d直拐,施工中注意控制水平钢筋应伸至对边竖筋内侧,转角墙外侧水平筋应连续通过转弯。转角墙端部水平钢筋锚固【工艺说明】剪力墙端部水平钢筋应伸至对边且有15d直拐,施工中注意控制水平钢筋应伸至对边竖筋内侧,转角墙外侧水平筋应连续通过转弯。框架柱钢筋安装构造要求【工艺说明】基础反梁柱子插筋要在梁内至少设两道箍筋,以对插筋起到定位作用角墙端部水平钢筋锚固【工艺说明】括号内尺寸用于非抗震。柱纵筋进入节点位置从梁腋底部计算,梁腋下部斜纵筋,箍筋及梁下部纵筋在节点处的锚固构造与本图节点构造相同;梁腋下部斜纵筋根数不大于伸入支座的梁下部纵筋根数n 的n-1(且不少于2根),并对称插空放置,具体设置应以设计要求为准。 洞口钢筋安装构造【工艺说明】洞口尺寸≥200mm时,洞口设附加筋,构造加筋、预埋件、电器线管、线盒、预应力筋及其配...阅读全文

mya 2016-05-24 3864 1

梁柱(墙)钢筋放置顺序【工艺说明】当梁与柱或墙侧平时,梁该侧主筋置于柱或墙竖向纵筋之内。主次梁钢筋放置顺序1【工艺说明】框架结构中,次梁上下主筋置于主梁上下主筋之上,框架连梁的上下主筋置于框架主梁的上下主筋之上主次梁钢筋放置顺序2基础钢筋倒盖式做法:【工艺说明】基础钢筋,次梁上部主筋置于主梁上部主筋之下,板筋上层筋置于基础梁上部主筋之下。底板(顶板)钢筋放置顺序【工艺说明】两向钢筋交叉时,基础底板及楼板短跨方向上部主筋宜放置于长跨方向主筋之上,短跨方向下部主筋置于长跨方向主筋之下搭接范围内三点绑扎【工艺说明】每根钢筋在搭接长度内必须采用三点绑扎。用双丝绑扎搭接钢筋两端头30mm处,中间绑扎一道,且过三道竖向筋。搭接范围内通过三根筋【工艺说明】墙体竖向钢筋搭接范围必须保证有三道水平筋通过,墙体水平钢筋搭接范围内必须保证有三道竖向筋通过。剪力墙水平筋交错搭接【工艺说明】墙体水平钢筋搭接接头错开间距应≥500mm,同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开50%。剪力墙竖向筋接头错开【工艺说明】剪力墙同排内相邻两根竖向筋接头应相互错开,不同排相邻两根竖向筋接头也应相互错开。搭接接头错开500mm,机械连接接头错开35d。注意搭接接头的长度除应满足1.2laE外,还应满足搭接范围内通过三根水平筋。箍筋安装【工艺说明】主筋必须在箍筋弯折处接触紧密。搭接部位应制作双主筋箍筋,箍筋弯钩应...阅读全文

mya 2016-05-23 3237 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭