天地自然
发帖时间:2016-06-04 20:52:33 楼主

临时用电计算结果不正确

云中飞鹤
回帖时间:2016-06-05 10:05:45 1楼

施工现场一般不允许使用铝芯线的
  • 天地自然2016-06-05 10:06:43回复

    所以铝线就不可以计算??

  • 云中飞鹤2016-06-05 10:10:03回复

    不是不能计算------是你计算的项目肯定不一致,不然不会铜线线径偏大的,最好能把你两次计算的计算书贴出来看看

  • 天地自然2016-06-05 10:13:51回复

    施工现场生活区办公区的用电如何计算?按照动力分箱,还是照明分箱?生活区办公区主要是空调用电多,照明实际并不多,如果按照空调应该是动力分箱可是,动力分箱用电机具没有空调;

  • 云中飞鹤2016-06-05 10:15:50回复

    按照明分箱计算。空调单独设置回路是按动力计算的,找个用电量近似的机具填入,或者自己添加设备

  • 天地自然2016-06-05 10:18:33回复

    可是空调的需要系数,暂载率这些都不会填啊,

  • 天地自然2016-06-05 10:19:21回复

    高手,有QQ吗?我们QQ联系或者微信,谢谢啊

  • 天地自然2016-06-05 17:51:57回复

    为什么临时用电软件里面选择的开关,没有空开,都是HK开头的闸刀开关,工地不是不允许用闸刀开关吗?

  • 云中飞鹤2016-06-06 09:09:54回复

    你用的什么版本的软件?加密狗号是多少?

其他类似问题

我用软件计算后,导线载流量460A,为什么选铝线时是3*240的,而用铜线反而是3*300的。是怎么一回事啊,晕了。 ...阅读全文

杨飞 2017-08-29 3590 2

我对塔式起重机电流导线计算时,为什么不管计算出的电流多大,选择的导线均是70平方的,从计算电流70~150不等的结果,选择的导线永远是VV-370+235。但计算其他机械时,好象无此问题,为什么???? ...阅读全文

豆你玩 2013-05-19 3579 1

请问跳出该提示的原因? ...阅读全文

天马行空 2021-04-11 563 1

这个导线选择是不是太离谱了,是软件的问题吗 ...阅读全文

zhm 2015-11-07 3671 2