mya
发帖时间:2016-06-17 11:10:16 楼主

文章转自“品茗施工技术”,扫一扫下文二维码即可关注此微信!

脚手

【问题1】落地架体系在内侧无法固定的前提下抛撑过少且架底积

要求:按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中的 7.3.4 中第 2 条:脚手架开始搭设立杆时应每隔 6 跨设置一道抛撑,直至连墙件安装稳定后, 方可根据情况拆除

【问题2】脚手外网破损开口、污染严重

要求:依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130—2011)9.0.12 单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密目式安全网封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧,并应与架体绑扎牢固。另: 立即更换修补替换破损开口的防护网,及时清理、清洗

【问题3】两片爬架间无防护

要求:两片爬架间无有效的软防护,应加强管理。
【问题4】脚手架上堆放材料

要求:教育工人严禁外架上堆放材料

【问题5】外架与主楼间隙过大且未进行防护



要求: 依据《 西安市建筑工程创建文明工地指导图册( 2008 年 12 月版)》架体封闭篇 4、架体内侧与结构外墙间水平网无法防护时可铺设脚手板或多层板制作翻板等硬防护进行封闭。

【问题6】落地架无扫地杆

要求:按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中的 6.3.2 条:脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距离钢管底端不大于 200mm 处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
【问题7】架体与结构外墙间无防护,须完善。

依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130—2011) 9.0.11 脚手板应铺设牢固、严实,并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔 10m 应用安全网封闭

要求: 1、架体内侧与结构外墙间水平网无法防护时可铺设脚手板或多层板制作翻板等硬防护进行封闭。 2、 首层立杆与结构之间的空隙采用硬隔离措施,从此向上进行四步一隔离,挂一道水平安全网。

【问题8】外架拉结点过少

要求: 依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130—2011) 表对于≤24m 高脚手架的连墙件布置一般不超过两步三跨。
【问题9】外架剪刀撑搭设不规范

要求:依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130—2011) 6.3.6 之第 2 款规定当立杆采用搭接接长时, 搭接长度不应小于 1m,并应采用不少于 2 个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于 100mm。6.2.2 单、双排脚手架剪刀撑的设置应符合下列规定:1 每道剪刀撑跨越立杆的根数应按表 6.6.2 的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于 4 跨,且不应小于 6m,斜杆与地面的倾角应在 45?~60?之间; 2 剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,搭接应符合本规范第 6.3.6 条第款的规定; 3、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。
6.6.3 高度在 24m 及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度在 24m 以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过 15m 的立面上, 各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置
型钢挑脚手架

【问题10】型钢挑脚手底部与楼层间隙未封闭

要求: 架体内侧与结构外墙间硬防护进行封闭。

【问题11】挑脚手型钢根部压环缺失,存在安全隐患

要求: 立即在楼板开孔设置倒“ U”压环

【问题12】挑架个别工字钢楼内外部分比例失调,且楼内只有1个受力环。


要求: a、型刚悬挑梁固定端应采用 2 个(对)及以上的 U 钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定。(在外拉钢丝绳的前提下)。
b、型钢外端部立即增加斜拉钢丝绳或型钢斜撑。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130—2011) 6.10.5 悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的 1.25 倍

【问题13】挑脚手型钢根部压环木楔脱落,松动,无铁钉固定


要求: 立即普查敲紧木楔,并用钉子锁定。为避免类似情况的发生,建议取消木楔,直接用槽钢或厚钢板电焊固定。楼层间隙必须用夹板等硬封闭
【问题14】型钢内根部压环位置不准,位于中部

要求: 型钢内根部压环位置应放置于型钢的端部,否则严重影响受力效果。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130—2011)图 6.10.5—2 及图6.10.5—3 楼内侧压环距型钢端头 200mm为宜

支模架

【问题15】满堂架横向扫地杆缺失

要求:依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130—2011) 6.8.3 条之相关规定满堂架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于 200mm 处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

【问题16】支撑体系中立杆顶部设置的可调托撑露丝过多、过长

要求:依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 6.9.6 条之规定满堂架支撑架的可调底座、 可调拖撑螺杆伸出长度不宜超过 300mm,插入立杆内的长度不得小于 150mm可 调 拖 【问题17】撑设置于立杆底部

要求: 可调拖撑严禁设置于立杆底部(可拖撑应使用立杆顶部),底部可使用可调底座,立杆底部不可使用多层方木块,以免失稳。

【问题18】立杆下垫三块小木块

要求:受力排架立杆下垫三块小木块存在安全隐患,应加强对工人安全技术交底教育,杜绝此类现象

建议: 垫块不得超过两块、 更换符合要求的钢管、 设置可调底座。

【问题19】满堂架自由端高度过大

要求: 碗扣件支架立杆顶端自由高度不超过 700mm

【问题20】柱模稳定 性差,与排架体系无连接;下部 1/3 高度未采用双螺帽

要求: 为保证柱模的稳定和不变形,柱模与柱模之间每边两端分上、 中加二道钢管水平支撑及一道剪撑,支撑应与顶板支撑排架相连,使整个柱群模板连成整体并保持稳定。下部 1/3 高度须采用双螺帽

【问题21】内庭满堂架立杆搭接有误,须整改

要求: 依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 6.8.3 条之 6.3.6 脚手架立杆的对接、搭接应符合下列规定:2、当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于 1m, 并应采用不少于 2 个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于 100mm。

【问题22】作业面满堂架上堆放木料过多

要求:加强对工人及塔吊指挥的教育, 控制材料堆放量

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20160523150643_9068.jpg

微信扫一扫关注更多精彩

禾急
回帖时间:2016-07-05 16:40:52 1楼

安全文明,好好学习
恐怖小学生
回帖时间:2016-06-18 10:01:17 2楼

好,学习,现场实用

其他类似问题

文章转自“品茗施工技术”,扫一扫下文二维码即可关注此微信!脚手架 【问题1】落地架体系在内侧无法固定的前提下抛撑过少且架底积 要求:按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中的 7.3.4 中第 2 条:脚手架开始搭设立杆时应每隔 6 跨设置一道抛撑,直至连墙件安装稳定后, 方可根据情况拆除 【问题2】脚手外网破损开口、污染严重 要求:依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130—2011)9.0.12 单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密目式安全网封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧,并应与架体绑扎牢固。另: 立即更换修补替换破损开口的防护网,及时清理、清洗 【问题3】两片爬架间无防护 要求:两片爬架间无有效的软防护,应加强管理。 【问题4】脚手架上堆放材料 要求:教育工人严禁外架上堆放材料 【问题5】外架与主楼间隙过大且未进行防护 要求: 依据《 西安市建筑工程创建文明工地指导图册( 2008 年 12 月版)》架体封闭篇 4、架体内侧与结构外墙间水平网无法防护时可铺设脚手板或多层板制作翻板等硬防护进行封闭。 【问题6】落地架无扫地杆 要求:按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中的 6.3.2 条:脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距离钢管底端不大于 200mm 处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠...阅读全文

mya 2016-06-17 3050 2

措施费用中在脚手架工程中出现“满堂脚手架搭设高度8~16m(超危支架范围内)”和“满堂脚手架搭设高度16~24m(超危支架范围内)”,这个脚手架定额中没有这两个高度,只在第五章钢筋混凝土工程里出现了以上内容,但是两者单位不一致,模拟清单给的是平方米,定额单位是立方米,是清单有误,还是?如果没问题,我应该怎么套定额...阅读全文

、莫嫌老来丑 2020-07-09 700 2

您好!脚手架计算中,连墙件的参数填写,当连墙件为扣件连接方式,选择单扣件与双扣件怎么理解,是指在连墙件上与结构固定的一端设置一个或两个扣件,进行紧固抗滑吗?...阅读全文

豆豆639 2022-09-18 550 1

计算软件脚手架工程中,怎没有高压线毛竹脚手架安全防护子目,怎样计算?...阅读全文

克念作圣 2022-05-17 444 1

地基承载力特征值如何选择?...阅读全文

xak 2013-04-02 3454 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭