软件升级后,对原旧版计算结果重新复核却发现:原来计算合格通过的支模方案却在新版中通不过,对照发现,有些计算简图及内力计算结果与旧版本不同。为何原因?

云中飞鹤
回帖时间:2016-06-20 10:29:37 1楼

原来计算合格通过的支模方案却在新版中通不过主要是高宽比验算通不过,这个是对架体长宽不理解造成的
  • 豆豆6682016-06-20 11:03:27回复

    经比对,发现是主梁受力计算通不过,原旧版计算简图为简支梁,不考虑主梁悬挑长度,新版本默认主梁悬挑长度200,计算不通过,如把此长度尺寸改为50,则计算可以通过。并不是架体高宽比造成!

  • 云中飞鹤2016-06-20 11:35:42回复

    老版一样要计算悬挑的-----悬挑需要自己填数据,新版的是默认数据,至于简支梁或连续梁-----新老版本都是可以自己选择的

mya
回帖时间:2016-06-17 17:03:49 2楼

这个应该不会出现(除非原来你的版本很老,规范是作废的),如果不是你看看你的计算依据是不是选的同一个规范,参数相同的情况下,这个也对结果影响挺大的...

其他类似问题

软件升级后,对原旧版计算结果重新复核却发现:原来计算合格通过的支模方案却在新版中通不过,对照发现,有些计算简图及内力计算结果与旧版本不同。为何原因? ...阅读全文

豆豆668 2016-06-17 2044 2

品茗安全云计算软件,为什么在柱模板(设置对拉螺栓)中计算不能通过,而在柱模板(支撑不等间距)软件中计算却能通过,两者设置的参数一样,柱箍间距均设置一样。 ...阅读全文

15851480505 2022-01-16 584 2

品茗软件模板支撑中依据规范不同,计算结果不同为什么? ...阅读全文

左手心缘 2017-05-15 3185 2

豆豆552 2021-11-03 468 0

安全计算软件新建工程后不能保存,即便保存了下次也不能打开,什么原因? ...阅读全文

学无止境 2018-11-05 972 2